【探讨】四芯电缆进线,TN-C系统转变为TN-S系统,PEN线该如何接?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年09月08日 08:36:09
只看楼主

四芯电缆进线,从TN-C系统转变为TN-S系统时,PEN线该如何接的问题,困扰大家很久,各处接法混乱!!!究其原因,各类指导书,包括现行临电规范给出的图示做法都不标准,大家无法统一意见!!!其实,总柜进线方式无非有两种:A、总进线是三极断路器;B、总进线是4P或3P+N漏电保护器。A、总进线是三极断路器情况下:进来的PEN线直接接PE排,然后从PE排往N排做一根同截面的电气连接线!!!

四芯电缆进线,从TN-C系统转变为TN-S系统时,PEN线该如何接的问题,困扰大家很久,各处接法混乱!!!

究其原因,各类指导书,包括现行临电规范给出的图示做法都不标准,大家无法统一意见!!!

其实,总柜进线方式无非有两种:A、总进线是三极断路器;B、总进线是4P或3P+N漏电保护器。

A、总进线是三极断路器情况下:

进来的PEN线直接接PE排,然后从PE排往N排做一根同截面的电气连接线!!!

B、总进线是4P或3P+N漏电保护器情况下:

从临电规范给出的图5.1.2中看出:进来的PEN线直接接到漏保电源侧N端子接线柱,然后从漏保电源侧N端子接线柱往PE排做一根电气连接线。!!!

可见:以上两种做法中,进来的PEN线接法不统一!!!也正是因为这一点,让大家感觉有点乱!!!

我认为应当这样进行统一:

不管哪一种模式,进来的PEN线都先进PE排!!!即先做重复接地!!!

A模式时,再从PE排往N排做一根同截面电气连接线。

B模式时,再从PE排往漏保电源侧N端子接线柱做一根同截面电气连接线。

这样,大家就好理解、记忆了!!!

大家感觉如何???!!!欢迎指导或拍砖!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-10-5 13:14 编辑 ]
免费打赏
dotacainiao
2011年09月08日 13:35:25
12楼
既然下面是TN-S系统,为什么不用五芯电缆?
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月08日 13:48:11
13楼

学习了
回复
engsimon
2011年09月08日 13:51:57
14楼
我也认为楼术这方法不错,简洁明了。
回复
电电电
2011年09月08日 15:20:38
15楼
对,PEN线进线处直接接PE线排,因为PE线是接地线,在引一根去N线,TN-C-S诞生了
回复
gzly333
2011年09月08日 15:38:23
16楼
同意楼主的说话,进线后PEN首要应该做重复接地,构建PE,N线系统,形成tn-s系统。
回复
lxn119
2011年09月08日 15:44:03
17楼
既然是TN-C-S系统,你什么情况下遇到3P的断路器,什么情况下遇到3PN,什么情况下遇到4P?
回复
zhangq_cai1
2011年09月08日 15:50:19
18楼
同意楼主的说话,进线后PEN首要应该做重复接地,构建PE,N线系统,形成tn-s系统。
回复
yuexingyufs
2011年09月08日 16:06:24
19楼
楼主提供了一种很好的方法
回复
hawksoaring
2011年09月08日 16:12:41
20楼
请教楼主,下面图中我用红色字体写出的内容如何实现?
回复
tflash
2011年09月08日 16:15:27
21楼
从工程上来说,重复接地不是好事。原因,
回复

相关推荐