四芯电缆进线,从TN-C系统转变为TN-S系统时,PEN线该如何接的问题,困扰大家很久,各处接法混乱!!!究其原因,各类指导书,包括现行临电规范给出的图示做法都不标准,大家无法统一意见!!!其实,总柜进线方式无非有两种:A、总进线是三极断路器;B、总进线是4P或3P+N漏电保护器。A、总进线是三极断路器情况下:进来的PEN线直接接PE排,然后从PE排往N排做一根同截面的电气连接线!!!
四芯电缆进线,从TN-C系统转变为TN-S系统时,PEN线该如何接的问题,困扰大家很久,各处接法混乱!!!
究其原因,各类指导书,包括现行临电规范给出的图示做法都不标准,大家无法统一意见!!!
其实,总柜进线方式无非有两种:A、总进线是三极断路器;B、总进线是4P或3P+N漏电保护器。
A、总进线是三极断路器情况下:
进来的PEN线直接接PE排,然后从PE排往N排做一根同截面的电气连接线!!!
B、总进线是4P或3P+N漏电保护器情况下:
从临电规范给出的图5.1.2中看出:进来的PEN线直接接到漏保电源侧N端子接线柱,然后从漏保电源侧N端子接线柱往PE排做一根电气连接线。!!!
可见:以上两种做法中,进来的PEN线接法不统一!!!也正是因为这一点,让大家感觉有点乱!!!
我认为应当这样进行统一:
不管哪一种模式,进来的PEN线都先进PE排!!!即先做重复接地!!!
A模式时,再从PE排往N排做一根同截面电气连接线。
B模式时,再从PE排往漏保电源侧N端子接线柱做一根同截面电气连接线。
这样,大家就好理解、记忆了!!!
大家感觉如何???!!!欢迎指导或拍砖!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-10-5 13:14 编辑 ]
2楼
我觉得应该是:进来的PEN线先进N排,然后由N排引向PE排,这样两者之间的导线可以不必与进线电缆相线同径或者是其1/2
再者,漏报电源侧N端子也应该从N线引接,不要从PE排引了,因为PE排比N排短、小
回复
3楼
同意楼主的说话,进线后PEN首要应该做重复接地,构建PE,N线系统,形成tn-s系统。
回复
4楼
同意楼主说法,这样不容易出错一些
回复
5楼
具体做法可以参考《低压电器装置的设计安装和检验》 王老先生的
回复
6楼
请M大帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。
1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线代60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题
2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压
3、怀疑是400A漏保有问题,更换新的仍然发生此问题
4、TN-S制配线经检查均无问题
现在有点一筹莫展了,请M大帮忙分析下。
1、问题出在哪里
2、过电压是否会对漏保造成影响
3、是否是塔吊正常工作的漏电电流过大的原因
4、为什么把塔吊的PE线和N线都摘了一级箱漏保也会跳闸
领导逼得急,实在不行就只好把透明的漏保换成不透明的了
回复
7楼
同意楼主的说话,进线后PEN首要应该做重复接地,构建PE,N线系统,形成TN-S系统。
回复
8楼
你的说法有误,应该先接PE才能在由PE去N
回复
9楼
这个可以在进进户的地方打接地然后和N合并再分出PE线,就成了PN-C-S的五线制。
回复
10楼
TN-C-S系统在电源进线处PEN线应先接PE母排,然后通过连接线接中性线母排。因为连接板如果导电不良,中性线电路开路,故障可及时发现排除。若先接中性线母排,连接板如果导电不良时,设备仍然工作,而此时整个装置内的设备失去PE保护接地,严重危害到人身安全。
王厚余编著的《建筑物电气装置》中有详细阐述。
[
本帖最后由 banzhiyan_simon 于 2011-9-8 14:12 编辑 ]
回复
11楼
先把N线电压解决了。也就是N线出问题了。
回复