【请问】车间内金属卤素灯是否可作为应急光源使用?
longshaodezhu
2011年09月07日 21:02:35
来自于照明工程
只看楼主

如题,金卤灯可以做为应急灯吗?我记得这种灯具启动时间较长,应该不能作为应急光源吧?那么车间装有金卤灯的场所怎么做值班照明和应急照明?

如题,金卤灯可以做为应急灯吗?我记得这种灯具启动时间较长,应该不能作为应急光源吧?那么车间装有金卤灯的场所怎么做值班照明和应急照明?
免费打赏
北落师门s
2011年09月13日 13:42:43
12楼
观摩学习,你懂的
回复
xdf19880106
2011年09月13日 15:14:51
13楼
金卤灯可以用作应急照明或备用照明!作个投切箱,双回路供电带照明回路,或设置EPS都可以满足要求!至于金卤灯启动时间问题,貌似没有规范规定应急或备用照明的点亮时间要求!
回复
ccccyq
2011年09月14日 09:30:00
14楼

同意,见建筑照明设计标准3.2.5条及相关条文说明
回复
hua-39615
2011年09月14日 12:50:57
15楼
可以用做应急照明,双电源
回复
q308552452
2011年09月14日 13:35:42
16楼

回复
应急照明专家
2011年11月17日 10:18:57
17楼
完全可以!我们专业做应急电源!应急灯、安全出口灯、疏散指示灯、荧光灯应急电源、节能灯应急电源、白炽灯应急电源、金卤灯应急电源,钠灯应急电源、无极灯应急电源、LED应急电源专业提供,欢迎您来电洽谈!
公司名称: 美京电气北方办事处