屋顶女儿墙计算问题 求助~~~~
匆匆忙忙过一生
2011年09月07日 15:12:38
只看楼主

建筑为三层框架结构 屋顶有2M的女儿墙(一圈) 女儿墙厚200mm。 我现在的基本构造措施是每两米加200X200的构造柱,设压顶梁。可网上有人说这样只能做到1米多,我手算了下风荷载。 计算结果小的不能再小了。是不是还得按地震力计算?应如何考虑? 求高手帮助。 万分感谢

建筑为三层框架结构 屋顶有2M的女儿墙(一圈) 女儿墙厚200mm。
我现在的基本构造措施是每两米加200X200的构造柱,设压顶梁。
可网上有人说这样只能做到1米多,我手算了下风荷载。 计算结果小的不能再小了。
是不是还得按地震力计算?应如何考虑? 求高手帮助。 万分感谢
免费打赏
ahead10
2011年09月07日 16:34:33
2楼
新手路过,学习中
回复
c9d8y
2011年09月08日 10:15:21
3楼
抗震区要计算地震作用,计算按《抗规》第13章内容。女儿墙取地震作用和风荷载最不利。
回复
sunyatoo
2011年09月08日 10:16:24
4楼
做现浇的????
回复
miaowei310401
2011年09月08日 10:53:17
5楼
要抗震设计的
回复
cadxzhou
2011年09月09日 10:16:28
6楼
要考虑地震作用的鞭梢效应。
回复
cadxzhou
2011年09月09日 10:17:35
7楼
要考虑地震作用的鞭梢效应。
回复
匆匆忙忙过一生
2011年09月13日 12:35:46
8楼


我看过了啊 没具体写啊 就一个公式 我按那个算 跟风荷载差不多 小的可怜 ,但是我听别人说2m算很高了。 还是不放心
你算过没 有没计算书 给我看看把 感激不尽~~~
回复
匆匆忙忙过一生
2011年09月13日 12:36:49
9楼


什么意思啊? 计算书计算书~~~~ 感谢感谢~~~
回复
ylh110
2011年09月13日 15:33:31
10楼
回复
匆匆忙忙过一生
2011年09月14日 09:31:36
11楼
难道只有灌水的么 有好心人能帮忙么?
回复

相关推荐