有没有做过七度区,底二框,第一层框架板用预制板的高手?我问了审查中心,他们说从来没有遇到过,规范上没说不可以,但是最好不要做.一定要做的话,加一层刚性层.
有没有做过七度区,底二框,第一层框架板用预制板的高手?
我问了审查中心,他们说从来没有遇到过,规范上没说不可以,但是最好不要做.一定要做的话,加一层刚性层.
2楼
7.5.3 底部框架-抗震墙房屋的楼盖应符合下列要求:
1 过渡层的底板应采用现浇钢筋混凝土板,板厚不应小于120mm;并应少开洞、开小洞,当洞口尺寸大于800mm时,洞口周边应设置边梁。
回复
3楼
底框为上刚下柔结构体系,二层框架应采用现浇楼面,并满足规范要求。
一层框架建议采用现浇楼面,以增强结构的下层刚度和整体性。但是在不超规范的情形下,也可以采用预制楼面。
回复
4楼
二楼的答非所问,人家一楼的问题是问一层能不能用预制板?抗规7.1.8.(4)底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6,7度时不应大于2.0,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。我以为:不能这样做。因为预制板层的刚度肯定不可能与现浇板层的刚度接近。
回复
5楼
建议2层楼板都现浇,所有程序计算地震效应时,都假定楼板平面刚度无穷大,预制板行吗?
回复
6楼
辛苦了,非常感谢!
回复
7楼
难道砖混中的预制板就不能保证楼板在平面内无限刚了吗
底二框中二层可以用预制板,只有转混层必须现浇,
我做过很多底二框的结构,没得问题的
回复