有没有做过给鼓风安装变频器的,通过DO值控制鼓风机电机转速达到节能的目的,我们公司想上这个项目
有没有做过给鼓风安装变频器的,通过DO值控制鼓风机电机转速达到节能的目的,我们公司想上这个项目
2楼
这个很好实现啊,只要溶解氧测定仪把信号送到变频器
回复
3楼
用在线溶解氧测定仪把4-20mA信号送到PLC,通过PLC转换在传给鼓风机变频器,通过调节频率就可以实现你的目的了。
回复
4楼
关键是在于控制系统的设计,接收的在线DO数值与变频的开启动作,延时等需综合考虑。
回复
5楼
DO仪这个东西靠谱吗?几个月就不靠谱了。你可以考虑直接变频,有一个设定值,可以手动调节频率也可以PLC控制,据说挺简单。我再市政厂里见过后期增加的。
回复
6楼
我做过,你联系我,我告诉你细节QQ12598034
回复
7楼
这个东西对于自控来说是很容易实现的,LZ不用把它想的这么难
回复