各位大侠求助汽暖漏水问题
jingtongshuinuan
2011年09月07日 09:45:27
来自于采暖供热
只看楼主

汽暖安装漏水,一栋楼高四层有200组暖气,采用的是上供下回式供暖丝扣连接,暖气片进回水用截止阀控制没有加疏水器,疏水器在管道末端。坡度很好疏水感觉很正常。安装有三年了,当时打压没有问题,供暖后不间断的不停出问题,有的地方已处理好多次,用麻丝生料带硅胶垫石棉垫铅油处理接头,效果都不好,还是漏水不断,望同行弟兄给出个主意有什么更好的办法能够解决问题,不胜感激!

2011年09月07日 20:39:57
2楼
将系统断开,加堵漏剂,独立运行水系统三小时即可!
回复
ceecaiying
2011年09月09日 08:21:19
3楼
我也来学习一下
回复
青岛李宗荣
2011年09月09日 17:38:50
4楼
我的见解如下仅供参考
1;检查是否每个楼层末端都加疏水器,如有疏水器检查疏水器是否工作正常。
2:检查每组暖气片是否安装排气装置,低压蒸汽供暖系统应在暖气片底部三分之一处加排气装置,(因为空气的密度大于蒸汽的密度)利于暖气片内的空气顺利的排出,防止暖气片及管道发生冷热不均产生泄露现象。
3:检查蒸汽管道是否设置补偿余量,如没有设置管道受热产生的热应力会导致管道变形,在负荷骤变时产生热胀冷缩现象,导致丝接处发生泄露。
4:检查是否在供热初期暖管时间过短产生水击导致丝接处泄露。
建议使用进口疏水器(阿姆斯壮)国产疏水器的材质和精密度较差使用寿命较短。
回复
jingtongshuinuan
2011年09月10日 12:12:54
5楼

非常感谢!你说的很规范我尽量完善。
回复
jingtongshuinuan
2011年09月10日 12:14:46
6楼
疏水器回水正常,我分析与热胀冷缩有很大关系。
回复
xxlfrql
2011年09月16日 09:28:59
7楼
我也来学习一下
回复

相关推荐

APP内打开