激光铅垂仪使用方法
青山绿水2014
2011年09月07日 08:46:21
只看楼主

论文简介: 激光铅垂仪使用方法 附件名:2011971315356381109.zip 文件大小:24K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

激光铅垂仪使用方法



附件名:2011971315356381109.zip

文件大小:24K

(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
huohaoww
2011年09月07日 09:22:16
2楼
回复
baxiaowen
2011年09月13日 23:31:39
3楼
还好了 基本符合技术要求
回复
yuanwei263619542
2011年09月20日 21:34:22
4楼
回复
jmmhm
2013年03月01日 16:41:10
5楼
太简单了,是轴控操作,没有铅垂仪的具体使用说明
回复
斗墨w5
2013年04月24日 23:48:42
6楼
纯扯犊子 甚贴的想什么哩
回复
bbbbbick
2013年04月25日 16:59:41
7楼
了解了解 不是很懂
回复
laishao06
2013年04月30日 14:15:32
8楼
1.±0.00层控制点位的设置是至关重要的。首先,选择控制点要根据工程自身的形状和结构布置情况确定最佳的控制线。其次,在控制线上选择最合理的控制点位置。控制点位一定要避开钢筋砼构件和其他影响通视的不利因素。确保点位之间有良好的通视条件。
2.点位初步确定后,注意一定要将点位上部的结构图看清楚,确保点位的垂直上方投影均在砼板面,因实际中有结构错层的情况,要确保每层都能投测到楼板上。
3.将确定好的点位进行精确的符合、校验。±0.00层点位的精度直接决定主体结构的轴线投测精度。
4.在上层模板支撑好后,在帮钢筋之前,在模板上吊准控制点位,预留150*150的空洞。一定要凿空。
5.砼浇筑后,进行上层轴线投测时。在控制点位上架设铅垂仪,对准点位向上投射激光束,上层用激光接收靶进行接受。并旋转垂准仪360°,看其偏心量,取中进行该楼层的测设。
6.做好±0.00层控制点位的保护工作,确保不受破坏。
用铅垂仪对高层较适用,内控的精度要高;受天气的影响较小;缺点在于:1.架设仪器的频率较高。2.砼板面的预留洞不好修补,影响板面的完整性。3.投测时安全隐患大,要特别注意防护。投测时,每层孔洞都要打开,如不心洞内有掉物,易对铅垂仪造成破坏。
虽然,铅垂仪的精度很高,但实际应用的效果来看,易于10层设一次控制网。
回复
大年三十
2013年05月09日 09:50:40
9楼
太坑爹了。就这么点。。。
回复