无负压设备,26层高层只设一套水泵有隐患吗
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2011年09月06日 23:24:32
只看楼主

以前做高层都是采用变频泵,26层的高层,最少也要分3个区,每个泵在高效运行区域,但是现在甲方想改用一套无负压设备,在主管上设减压阀,试问,这样是否可行呢,26层用一套无负压设备。分3个区,也就是有高区直接供给,中区,跟低区,加减压阀供水,这样是否可以呢~~~

以前做高层都是采用变频泵,26层的高层,最少也要分3个区,每个泵在高效运行区域,但是现在甲方想改用一套无负压设备,在主管上设减压阀,试问,这样是否可行呢,26层用一套无负压设备。分3个区,也就是有高区直接供给,中区,跟低区,加减压阀供水,这样是否可以呢~~~
免费打赏
xflin519
2011年09月09日 11:54:36
22楼

赞一个
回复
慈悲
2011年09月09日 12:33:03
23楼
这个具体问题具体分析,不同的地方水务部门要求不一样,像上海供水范围有四万之说;江苏昆山水务部门要求一组泵供水范围不大于500户;江苏太仓明确分区范围且各分区单独用一组泵。
广大水友遇到类似问题实在很多,解决之道应该是设计人员应该咨询当地水文部门,而不一定要自己用专业性来考虑解决,因为此是仁人见仁智者见智的问题。水务部门既然管理这样的工作应该会有相关规定,如果没有,我们可以在专业范围内再考虑。
回复
caiyunzhinan1234
2011年09月09日 18:04:46
24楼
根据GB 50015 《建筑给水排水设计规范》中,3.4.9.2所述:阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核

换句话讲,对于这个项目,一套设备分级减压是不行的。因为对于26层的建筑,当减压阀失效的情况下,最低用水点的静压强一定超过0.75MPa了,绝对超过大部分家用的用水器具的正常工作压力。这很不安全,更不要说违反规范……
回复
zhanshuxing
2011年09月10日 12:51:44
25楼
完全没问题
回复