恒温恒湿机组控制
qingkee
qingkee Lv.2
2006年06月30日 10:25:44
来自于制冷技术
只看楼主

位号 名称 设备型号 说明 品牌 T1 回风温度传感器 SDA-Tn10-20 NTC10K,-40-140?C VECTOR V1 新风调节阀执行器 NM24 AC24V,双线控制,8NM BELIMO △P1 初效过滤器压差开关 604.9010002 20—300PA HUBA M1 电动二通调节水阀 R249+AM24-SR DN50,AC24,0-10V Esodrive F1 定速送风机 TCY-T0121 功率32KW VECTOR

位号 名称 设备型号 说明 品牌
T1 回风温度传感器 SDA-Tn10-20 NTC10K,-40-140?C VECTOR
V1 新风调节阀执行器 NM24 AC24V,双线控制,8NM BELIMO
△P1 初效过滤器压差开关 604.9010002 20—300PA HUBA
M1 电动二通调节水阀 R249+AM24-SR DN50,AC24,0-10V Esodrive
F1 定速送风机 TCY-T0121 功率32KW VECTOR
F2 定速排风机
TLC-FC-S 功率10KW VECTOR
U1 空调智能控制器 TCX-24362-U 4DI,3AI,2AO,6DO,2RT VECTOR
显示终端 TCX-X5 显示及操作 VECTOR


弱电控制柜实现以下功能:

1, 根据回风温度T1和送风温度设定点,自动调整冷热水阀M1,实现恒温送风自动调节。
3, 高温保护控制:显示回风温度T1和回风湿度H1值。如果T1>50?C,关闭电加热器。
4, 过滤器报警输入,点亮过滤器报警灯。
5, 风机和风阀连锁控制:开机时,先开风阀,后开风机;关机时,先关风机,后关风阀。
6, 新风阀手动控制:可以手动开启风阀,开度0%-100%可调,精度2%。
7, 加湿控制:当H2<40%时,加湿阀M2开启;当H2>60%时,加湿阀M2关闭。
8, 除湿功能:当H2>70%时,开启第1组电加热;当H2>80%时,开启第2组电加热器。
9, 预热控制:当T3<0?C,开启电加热K2;当T3>3?C,关闭电加热K2。
10, 定时功能:自动定时开机,关机。共有4个时间定时程序,可以实现16个设置点定时控制。
11, 显示终端可以显示数据和显示报警信息。用户可以修改温度,湿度设定点。


1151634338976.gif

免费打赏
qingkee
2006年06月30日 10:27:58
2楼
空调机组控制
1, 根据回风温度T1,自动调整冷热水阀M1,实现恒温自动调节。
2, 风机和风阀连锁控制:开机时,先开风阀,后开风机;关机时,先关风机,后关风阀。
3, 新风阀手动控制:可以手动开启风阀,开度0%-100%可调,精度2%。
4, 定时功能:自动定时开机,关机。共有4个时间定时程序,可以实现16个设置点定时控制。
5, 显示终端可以显示数据和显示报警信息。用户可以修改温度设定点。

回复
homtiara
2010年03月07日 12:36:42
3楼
这些都只是指出了需要控制哪些参数,简单的说了下如何控制,没有给出详细的控制
回复
建云设备
2010年03月22日 21:05:14
4楼
:victory:
回复

相关推荐

APP内打开