380v架空电缆应该用LJ还是JKYJV?
fordown123
fordown123 Lv.6
2011年09月06日 17:37:59
只看楼主

请帮忙看,厂区内采用低压架空线路敷设,是采用LJ好还是JKYJV好,如果采用JKYJV,需要配钢索吗,横担和电杆选择是按01D103选吗。图集上貌似采用的是LJ型。

请帮忙看,厂区内采用低压架空线路敷设,是采用LJ好还是JKYJV好,如果采用JKYJV,需要配钢索吗,横担和电杆选择是按01D103选吗。图集上貌似采用的是LJ型。
免费打赏
寒塘渡鹤影
2011年09月06日 17:45:43
2楼
是防爆场所么,怎么用起来架空电缆了
回复
fordown123
2011年09月07日 08:57:25
3楼
不是防爆场所,是因为路灯是架空的,甲方为省钱。怎么图集上都没有4芯JKYJV的做法。

[ 本帖最后由 fordown123 于 2011-9-7 09:00 编辑 ]
回复
jj-5
2011年09月07日 16:54:54
4楼
低压架空线常用JKLY
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月07日 17:03:00
5楼
路灯要不用埋地电缆,每个灯杆底部接线盒处做接头;要不用简陋的钢芯铝绞线。
难道你设计的路灯接线盒在上端?!
回复
jzdq532
2011年09月07日 19:04:29
6楼
欢迎加入建筑电气技术交流qq群125899532
回复
lesion
2011年09月07日 23:12:27
7楼
380v架空电缆应该用LJ还是JKYJV
JKYJV是架空绝缘电缆,
而LJ是裸铝绞线,不是电缆。
一般选择上述两种中任一种都可以,但是前者比较安全,价钱也比较高。
具体可以参见《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL_T_5220-2005
回复
zxd8083
2011年09月08日 19:45:00
8楼
改成电缆敷设。裸导线再厂区不安去那
回复
fordown123
2011年09月09日 10:06:37
9楼
原来民规的7.2.7条:高压配电线路不应跨越屋顶为可燃材料做成的建筑物。对耐火屋顶的建筑物,不宜跨越。如必须跨越时,应取得有关部门的统一,此时导线与建筑物的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,高压线路不应小于3m,低压线路不应小于2.5m。
问题
1:是否可以理解为只有耐火材料的屋顶才能跨越,这里的低压包括1KV以下吗?
2:这条是否已经取消了,新民规里没了。
3:架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离,1-10KV是3米。
4:这里线路电压是否指的是电缆的额定电压。那380V系统电压采用0.5KV的电缆,是否就不受限制,可以直接跨越。
5:低压架空线路的最大档距有的规范上是50M,还是60.
请大侠指教。

[ 本帖最后由 fordown123 于 2011-9-9 10:39 编辑 ]
回复
肖拾根
2021年05月20日 16:54:16
10楼

我也想知道,希望详细告知

回复

相关推荐

APP内打开