框—剪角柱、抗震框架梁抗剪、角桩等问题
greatmin0490
2011年09月06日 17:22:52
只看楼主

最近积累了几个小问题,很困惑,请高手指点。1.框架—剪力墙结构的角柱其剪力、弯矩是否调整,没查到哪里有明确的说明,是否也分框架承担倾覆力矩是否大于50%?2.《混规》11.3.4,抗震框架梁的抗剪计算,其中第二种情况,集中荷载占75%以上,记得有本书上说地震剪力亦应认为是集中荷载,如此对于很多框架梁均应验算地震弯矩产生的剪力是否大于75%,而且考虑调整系数后,相当一部分应属于大于75%的情况,是否是这样?

最近积累了几个小问题,很困惑,请高手指点。
1.框架—剪力墙结构的角柱其剪力、弯矩是否调整,没查到哪里有明确的说明,是否也分框架承担倾覆力矩是否大于50%?
2.《混规》11.3.4,抗震框架梁的抗剪计算,其中第二种情况,集中荷载占75%以上,记得有本书上说地震剪力亦应认为是集中荷载,如此对于很多框架梁均应验算地震弯矩产生的剪力是否大于75%,而且考虑调整系数后,相当一部分应属于大于75%的情况,是否是这样?
3.《地规》5.2.4地基承载力修正中,对于粘土而言,液性指数不同,会引起修正系数的改变,是否在地下水位发生变化时,如前者在粘性土层以下,后者到了粘性土层以上,是否应考虑地基承载力重新计算?
4.《地规》8.5.17第2款,角桩对承台的冲切,其中a1x/h0应小于1,但当a1x>h0时,是否取a1x=h0?没有太明确,有道例子上并未取等号,究竟该怎样?
请高手不吝赐教。
greatmin0490
2011年09月06日 20:26:51
2楼
木人?莫非高手们都在默写规范玩呢?
回复
tomyson
2011年09月09日 12:12:27
4楼
第四条:按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第5.9.8条角桩冲跨比取值在0.25~1.0之间
回复
redrate029
2011年09月09日 16:47:07
5楼
希望有高手能够出来指点指点。
回复
baimi
2011年09月09日 16:54:12
6楼
对于第二个问题,就是你算下如果超出了75%就按集中荷载那种形式考虑就ok了。大家一起讨论下~~~这种问题在二注里面肯定会有考~~
回复
baimi
2011年09月09日 16:56:00
7楼
我记得好像是要修正的~~~
回复
ldq200430
2011年09月09日 16:59:21
8楼
第一个问题:首先应分清楚规范关于柱内力调整中“框架结构中的框架柱”与“框架柱”两个概念(高规6.2.2条与6.2.4条区别);框剪结构角柱应属于框架柱,应该相应规范要求高规6.2.4条调整。
回复
lbb-666
2011年09月09日 22:05:26
9楼
以上第3条回复:地基承载力的调整系数,粘性土要考虑两个参数,液性指数及孔隙比e是否大于等于0.85来判断取值,跟粘性土在地下水以上,还是以下没关系。地下水以上的粘性土液性指数不一定小,地下水以下的粘性土液性指数不一定大,要看土的性质,即空隙大的土及密实的土承载力相差很多。
回复
晨晓骏马
2011年09月09日 22:33:46
10楼
向高手学习
回复
hefu8888
2011年09月09日 22:44:24
11楼
向高手学习,感觉自已好多 还会以。
回复
icefirefly1
2011年09月10日 08:47:58
12楼
楼主真有心
第一个问题我觉得应该按6.2.4调整,
不过我也有一个疑惑,8.1.1规定“尚应分别符合本规范第4、5、6和7章的要求”
如果按8楼的说法:
第6.2.2条的意思说只有框架结构的底层柱底截面弯矩设计值要调整,那么框架-剪力墙结构底层柱弯矩就不需要调整,为什么呢?
我觉得没有道理,应该都要调整吧,6.2.2条是保证柱底不首先出现塑性铰而设置的,应该都要执行才对