大空间风机盘管气流组织问题
暖通张天师
2011年09月06日 15:42:41
来自于中央空调
只看楼主

刚才在网上看了一份资料:大空间的风机盘管的布置:在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风,两边送风”的气流组织方式布置风盘,见附图回风口也有个设计大原则 放在人不常停留的地方。按理说应该是放墙边 那就设计成中间送风 两边回风才对啊请教下 这两个布置方式有什么不同 为什么要中间回两边送 好在哪里?知道的朋友 请赐教 麻烦了!感谢!

刚才在网上看了一份资料:
大空间的风机盘管的布置:
在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风,两边送风”的气流组织方式布置风盘,见附图

回风口也有个设计大原则 放在人不常停留的地方。按理说应该是放墙边 那就设计成中间送风 两边回风才对啊


请教下 这两个布置方式有什么不同 为什么要中间回两边送 好在哪里?
知道的朋友 请赐教 麻烦了!感谢!

捕获.JPG

免费打赏
cof1589258669145
2021年12月09日 18:38:00
22楼

个人觉得送风贴近外围护结构有利于保证房间的温度分布均匀,中间回风更大效率的传递室内的冷热负荷,两侧回风由于靠近外围护结构,造成中间与两边温度分布落差过大,舒适性降低