大空间风机盘管气流组织问题
暖通张天师
2011年09月06日 15:42:41
来自于中央空调
只看楼主

刚才在网上看了一份资料:大空间的风机盘管的布置:在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风,两边送风”的气流组织方式布置风盘,见附图回风口也有个设计大原则 放在人不常停留的地方。按理说应该是放墙边 那就设计成中间送风 两边回风才对啊请教下 这两个布置方式有什么不同 为什么要中间回两边送 好在哪里?知道的朋友 请赐教 麻烦了!感谢!

刚才在网上看了一份资料:
大空间的风机盘管的布置:
在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风,两边送风”的气流组织方式布置风盘,见附图

回风口也有个设计大原则 放在人不常停留的地方。按理说应该是放墙边 那就设计成中间送风 两边回风才对啊


请教下 这两个布置方式有什么不同 为什么要中间回两边送 好在哪里?
知道的朋友 请赐教 麻烦了!感谢!

捕获.JPG

免费打赏
暖通张天师
2011年09月06日 15:44:53
2楼
真诚求教!多谢了。自己实在想不通
回复
chenjue1986
2011年09月06日 15:50:39
3楼
顶起来,同样想不明白。
回复
xiaxun1228
2011年09月06日 16:18:31
4楼
个人想法:第二种有助于室内回流。
回复
暖通张天师
2011年09月06日 16:24:15
5楼
实在想不到两种方式有什么大的区别....
回复
suntendy8611
2011年09月06日 16:56:49
6楼
同问
有经验的同行们 不吝赐教呀
回复
helloxiong
2011年09月07日 11:20:36
7楼
大空间房间侧送风比顶送风气流分部更均匀,你可以看下气流组织那章。
我见过的那种很大且较高的会议室是侧送风与顶部高速圆形散流器送风结合的,回风口是设在墙边。
你说风盘两边送风,中间设一回风口,那岂不是得有专门的回风管道连接至各风盘?是不是太浪费材料了?而且这两边送风,它的贴敷射流区域如果到达了回风口的位置,那会不会形成短路?而若未到达,那明显回风口下面的位置空气是达不到设计要求的吧?
所以我想应该是两边侧送,风盘底部回风就可以了。而如果房间高度不高的话,是可以通过风管连接设置顶送风的。
毕业后没做设计,以上仅是停留在学生时期关于设计的理解。望高人拍砖!
回复
暖通张天师
2011年09月07日 11:31:19
8楼
资料上没什么解释。

[ 本帖最后由 tastesilence 于 2011-9-8 14:21 编辑 ]
回复
aaron813
2011年09月07日 12:29:26
9楼
如果此大空间均在内区则两种方式均可,如果此大空间四周均是外墙,则采用中间回风、两边送风。如果可能的话,你找个安装了空调的大空间,你到靠近外墙或窗的地方站一会或坐一会,感受一下、体验一下。
回复
nigeros
2011年09月08日 08:50:22
10楼
应该是跟室内温度的均匀性有关系
回复
juncai13
2011年09月08日 09:59:09
11楼
你看的资料没有解释吗?我好像在哪里看到过这种说法,好像是说靠外墙俩边的负荷大些,所以送风放俩边,这样比较均匀。而且室内是维持微正压的,送风口放外侧有利于维持压力