1.前言:现浇空心楼盖领域内第一本国家级工程建设标准《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004已由中国工程建设标准化协会批准,于2005年4月1日起施行。规程由中国建筑科学研究院主编,参加编制工作的有国内从事现浇空心楼盖的科研、设计、施工、内模生产厂家等单位。规程编制组2002年8月成立以来,先后召开了六次编制工作会议。规程在2004年11月召开的审查会上通过专家审查。2.意义:空心楼盖规程的诞生,是提倡节约型社会的具体实践,为大跨度结构空间开辟了新的结构形式,规程适用于工业与民用房屋中现浇的钢筋混凝土和预应力混凝土空心楼盖的设计、施工和验收。规程的颁布对规范现浇空心楼盖行业市场、促进技术发展、扩大空心楼盖应用范围等方面都会起到积极的推动作用。

3.目的:本专题着重介绍空心楼板的设计经验、计算方法,欢迎大家对这项新技术进行讨论,对于提供有价值的论述、图纸等将给予重赏!
----------------------------------------------------
《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004(word版)

33883478cf1f1dbe99bc.rar
22.5 KB
立即下载
免费打赏
无累一身轻
2006年09月07日 19:12:11
42楼
现浇混凝土空心楼盖技术主要有以下
1、优势是可以增加使用空间,比现浇混凝土实心楼板结构梁截面要小,主要以扁梁为主。
2、降低工程造价,梁截面变小了,当然钢筋数量、混凝土数量也就变小了。
3、减小荷载;
4、建筑的使用功能可以灵活变换。
5、从我单位现在正在施工的一个工程来讲,成品保护较困难,所以必须加强现场的施工管理水平。
回复
无累一身轻
2006年09月08日 17:18:52
43楼
一、前言
由于现代建筑对层高、自重、大空间、灵活间隔以及抗震等提出了更高的要求,设计人员致力于研究更舒适、技术经济效果更好的钢筋混凝土结构体系,即:现浇钢筋混凝土空心楼(屋)体系结构。该楼(屋)盖体系是将高强复合材料制成的空心管直接埋置在现浇混凝土板中,形成非抽心式的现浇混凝土空心平板。
二、发展前景
钢筋混凝土空心楼(屋)盖技术是我国建筑结构领域的一项重大创新,他成为21世纪建筑现代化提供了技术支撑,是一种性能价格比较优越、更符合现代社会高技术水平的结构体系,具有较大的社会经济价值。
三、可适用的建筑类型
1、多层和高层建筑
2、宾馆及娱乐设施
3、停车场和仓库
4、商场和综合楼
四、技术优点
1、适用范围广
2、综合造价低
3、使用功能优良
4、真正实现空间灵活分隔
5、隔音效果好
6、隔热、保温性能显著
7、抗震性能好
回复
towngod
2006年09月13日 13:19:37
44楼
这东西是有专利的,不能随便用的.好象是湖南的专利,当初做实验怕别人偷着学会了,是在监狱里做的实验.
回复
junliu
2006年09月14日 13:56:54
45楼
是一个不错的东西。我已经设计过好几个用现浇空心板的工程,施工完毕后效果的确不错,已经得到了业主的肯定。
不过我也觉得这个东西受到的局限太大。跨度太大或者太小都不是很经济,最好试用于跨度9米左右最合适。
回复
pierro
2006年09月16日 09:11:54
46楼
应用再教育建筑中较多地加入BDF空心管的混凝土板,设计上有哪些注意事项,都采取哪些构造措施? 一直不很明确。
应该说这种构件已经不是什么新技术了,单向和双向之争,好像还没结束,曾经出版过一本技术规程支持双向计算,但北京地区的技术标准又指出宜按单向设计。
曾经采取的为满足双向计算的措施,例如限制管的长度,在管之间加暗梁等等,也都没得到过专家的明确认可
回复
tyzgf
2006年09月23日 17:44:56
47楼
谢谢楼主的分享了。。。个人很愿意在实际工程中应用
回复
hh-ljh
2006年09月27日 16:54:16
48楼
本人做过非预应力现浇空心板最大跨度为14.5m,个人认为跨度在9m左右最为经济
我们这一般学校用的较多,利弊各半吧,造价较梁板结构稍高,但比梁板结构美观,隔音效果好
但施工质量难以保证,就是管的固定难以保证设计要求,不知楼主有没有非常好的方法?谢谢
回复
luzhijunrobert
2006年10月01日 02:17:29
49楼
我是做施工的做过这种空心楼盖
个人认为
只有做大跨的板才有效果
否则平面不规整的话根本就不好做
厕所根本不条好处理
而且
根本就比省造价
而且我那个工地才用的是GBF空心楼盖
根本就施工不下去了
后来又改回来了
而且每一平方米贵了一百块
施工速度相当慢
所以只有做大跨板和很规整的板是很
经济合理的做法
对一般的住宅
根本优势不大
回复
yangfengsong
2006年10月05日 02:49:05
50楼
重庆这边以前用的是小型的预应力空心板,由于是小型的空心板所以它里面用的是预应力钢丝,而不是钢绞线。不过现在它已经遭淘汰了。
当然有以前生产的预应力钢丝质量差,但最主要的原因有:1.隔声效果很差。2.一旦发生火灾,预应力钢丝卸荷后,楼板就会在中部发生脆断,引起严重的灾害。
回复
yanwoshan
2006年10月13日 21:48:40
51楼
回答40楼
30米,太大了,不能用,普通钢筋混凝土结构一般用于7米至15米,但最大也可做到23米,只是须要和预应力配合,且以预应力为主.
回复