管道工作压力计算
duan881209
duan881209 Lv.4
2011年09月06日 11:31:09
只看楼主

压力管道的管道试验压力涉及到管道的工作压力,这里面的管道工作压力究竟是什么,如何计算,跟水泵的扬程有关系吗?求各位前辈门多多发言

压力管道的管道试验压力涉及到管道的工作压力,这里面的管道工作压力究竟是什么,如何计算,跟水泵的扬程有关系吗?求各位前辈门多多发言
pzhwutom
2011年09月07日 17:22:35
2楼
应该是水泵正常工作得最高扬程吧?不能确定
回复
huangzhimin
2011年09月08日 09:55:24
3楼
1、工作压力:给水管道系统在正常工作状态下,作用在管内壁上的最大持续运行压力。不包括水的水锤压力。
2、管道工作压力与用户接管点处服务水头有关,可参见以下有关规定:
(1)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第3.0.9 条规定:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。
(2)《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)第4.0.5 条规定:城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。
3、为确保安全供水,满足用水要求,根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.1.10 条规定:配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
(1) 发生消防时的流量和消防水压的要求;
(2)最大转输时的流量和水压的要求;
(3)最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
4、送水泵所需扬程(m)=(水泵吸水池最低水位至用户接管点地面标高的几何高差)+水泵吸水管总水头损失+配水管道总水头损失+用户接管点处设计服务水头。
回复
duan881209
2011年09月08日 15:02:21
4楼
实际上你还是没有明确回答这个问题,能不能举个简单点的例子具体化一下
回复
cillayfd
2011年09月08日 15:42:55
5楼
按水泵正常工作压力即可
回复
lxb3323759
2011年09月09日 11:57:51
6楼
给水管道的试验压力是工作压力的1.5倍,且不小于0.9Mpa。给水管道工作压力是该管道正常通水时承受的水压,一般在设计时需明确其工作压力。
回复
寒冬
2011年09月09日 21:24:29
7楼
低压管道一般工作压力1.5倍,中压管道一般是1.25倍,大多数图纸设计说明都标明试验压力是多少?
回复
phonelzs
2011年09月10日 16:03:38
8楼
工作压力可以近似认为主管网上的效果栓压力,和扬程有关,白天水量大扬程高,压力大,晚上低。但是平均压力为0.28MP,但是压力测试的话不是1.5倍吧,我记得好像大的多
回复
duan881209
2011年09月13日 10:44:55
9楼
我是设计新人,试压是根据设计工作压力算的,当然还是需要知道设计工作压力怎么确定啊
回复
jzx0596
2011年09月13日 16:10:09
10楼
设计中压力管道有三个压力需要考虑的:工作、试验、公称压力;其中工作压力顾名思义就是工作时的最大压力,试验压力是检验管材及其连接时采用的压力,公称压力是管材选用时须参照的参数;不同管材的试验压力不同,《给水排水管道施工及验收规范》有详细的说明,公称压力则是设计人员根据试验压力确定工程中需采用的管材,各个压力的关系为公称压力≥试验压力>工作压力
回复
hyingman
2011年09月14日 10:05:45
11楼

应当是:试验压力>公称压力≥工作压力