计算梁端纵筋时,所采用的梁端负弯矩设计值与抗震调整系数的关系?
sceptic
sceptic Lv.8
2011年09月06日 10:27:26
只看楼主

计算梁端纵筋时,所采用的梁端负弯矩设计值与抗震调整系数的关系?2010年二级真题下午31题,答案中认为梁端负弯矩设计值应考虑抗震调整系数影响,考虑地震作用的弯矩设计值需乘以抗震调整系数。我觉得不对。规范中应该是抗力除以抗震调整系数,该系数在公式中处于右侧(抗力侧);而荷载效应(作用)与抗震调整系数无关。不知对否?

计算梁端纵筋时,所采用的梁端负弯矩设计值与抗震调整系数的关系?

2010年二级真题下午31题,答案中认为梁端负弯矩设计值应考虑抗震调整系数影响,考虑地震作用的弯矩设计值需乘以抗震调整系数。

我觉得不对。规范中应该是抗力除以抗震调整系数,该系数在公式中处于右侧(抗力侧);而荷载效应(作用)与抗震调整系数无关。不知对否?
psywyq0512
2011年09月09日 08:49:24
12楼
学习了,都讲得很明白
回复
wss111
2011年09月09日 10:32:53
13楼
同样7楼的解释,不是弯矩的折减,而是作用效应的折减。
回复
chinalxb
2011年09月11日 10:36:42
14楼
建筑结构可靠度设计统一标准有很好的解释,请看一下。
回复
阔天
2011年09月11日 15:10:34
15楼
同意楼主的说法,至少规范是这样考虑的。概念正确!
回复
zbzhz1
2011年09月13日 09:57:29
16楼
个人认为,答案的理解应该是正确的。
因为在内力组合时,将地震荷载是当做静力作用考虑的,但实际地震过程中,地震荷载只是一个短期的作用,故采用抗震调整系数对内力组合进行折减,也就是在截面抗震验算的时候,梁端负弯矩设计值需要乘以一个抗震调整系数进行折减。
详细介绍可以参考“关于取消承载力抗震调整系数的意见”一文。
回复
liruitumu
2011年09月13日 10:23:20
17楼
我认为没有问题,新抗震规范有要求!
回复
coocoo2005
2011年09月13日 16:44:29
18楼
这个问题真是很难搞懂了!
回复
zylnj2011
2011年10月16日 13:51:12
19楼
【2012】专业考试群
论坛当中已有的群都提示满员,可见土木在线人气之旺,本人今年没考,明年必须要过了,希望有志同道合朋友加入179812833群,共同努力,相互监督,共同在2012.12.21实现你我的梦想!
为了更多朋友能在一块有一个学习进步的场所,本人特意开通了QQ会员,建的一个高级群,大家庭,成员会更多!
一注只是我们的一个梦想,我们的路还很长,愿和各位共同成长!!!
借宝地,邀请一下有志青年!
回复
lwjlwj00
2012年08月19日 19:42:53
20楼
同意楼主观点,看《高规》20页的3.8.1-2写的很清楚,这系数的名字就是“承载力抗震调整系数”注意是“承载力”而不是设计值
回复