急求高手指点!农村自建两层楼房配筋
波斯
波斯 Lv.3
2011年09月06日 04:42:31
只看楼主

南方农村自建两层复式楼房,框架结构,一二层客厅中空(框架结构),三楼不住人(砖瓦结构),无抗震要求,横梁跨度最大为客厅,5*6m,其它房间4*4.5m,层高3.1m,柱大(450*350mm),配筋为四根φ20螺钢+四根φ16螺钢,梁的配筋跟柱相同,梁250(W)*500(H)mm,楼板厚120mm,楼板配筋φ10,间距200*200,请问各位大侠指点:1、这样的配筋安全有没有问题?是否最经济的配筋?

南方农村自建两层复式楼房,框架结构,一二层客厅中空(框架结构),三楼不住人(砖瓦结构),无抗震要求,横梁跨度最大为客厅,5*6m,其它房间4*4.5m,层高3.1m,柱大(450*350mm),配筋为四根φ20螺钢+四根φ16螺钢,梁的配筋跟柱相同,梁250(W)*500(H)mm,楼板厚120mm,楼板配筋φ10,间距200*200,
请问各位大侠指点:
1、这样的配筋安全有没有问题?是否最经济的配筋?
2、这样的楼板配筋每平方的负载是多少?
3、如果不行的话怎么样配法才是又安全又实惠的配法?

[ 本帖最后由 bosiher 于 2011-9-6 04:44 编辑 ]

配筋副本.jpg


一层平面图副本.jpg


二层平面图副本.jpg


三层平面图副本.jpg


外观04.jpg

免费打赏
zhxf1985
2011年09月08日 08:58:38
12楼
还不如做成异型柱结构,比框架实用,你的配筋方案太浪费了~!
回复
波斯
2011年09月08日 09:52:11
13楼
柱考虑过4Φ20+4Φ16,箍筋Φ6@100/200的配法可否?或者就4Φ20的,箍筋Φ6@100/200。(一个老师傅帮我配5Φ20,既每个角一根,柱中一根,不知道中间那根有没有作用?),这样的房子地基怎么做呢?做一个1000*1000*500(H)mm的混凝土沉台,然后再在上面起柱,做一层地圈梁,还是直接将柱身入地1500的深度就行了?以前农村的建房地基就是直接在墙下面用石头垒一个500宽,1000深的基石就行了。
梁的配筋:底筋3Φ20,面筋2Φ16的有没有问题呢?箍筋Φ6@100/200,(侧面需不需要加腰筋?)
楼板老师傅配Φ6,@150,这样的配法有没有沉重方面的问题?也有的说配螺纹钢Φ10,@150-200,这样配的话每平方的负载是多少斤呢?
房子在农村,非地震带,以前老房子都是用红砖+预制板结构的,几十年来也没出过什么问题,如果要考虑抗震的话二/三级即可,以后面临的自然灾害,泥石流的可能性比较大。
回复
maxitweber
2011年09月08日 10:55:58
14楼
找个有一、两年结构设计工作经验的人帮你计算机里滚一下吧,最多一小时,不考虑抗震。嫌麻烦的话自己弄也可以,柱子的尺寸350*350,你方案三的柱配筋我第一眼看上去也靠谱,梁高取跨度的1/12~1/15,底部和端部的配筋按照面积百分率的0.8%配,箍筋也凑合,不考虑抗震也不用加密。楼板的区格尺寸长宽最好在3~4m配筋,120的厚度够了,8mm的螺纹钢就够了,混凝土强度最好不低于C25。

以上意见仅供参考,不考虑抗震,不考虑突发自然灾害。
回复
结构小妖
2011年09月08日 14:18:25
15楼
柱子中心配钢筋??那个老师傅脑袋被驴踢了吧,钢筋是抗拉的,搁在中间毫无用处,你被忽悠了。
回复
冬果果
2011年09月08日 16:48:56
16楼
找个结构佬算下,什么都解决了,在这猜有什么意思