急求高手指点!农村自建两层楼房配筋
波斯
波斯 Lv.3
2011年09月06日 04:42:31
只看楼主

南方农村自建两层复式楼房,框架结构,一二层客厅中空(框架结构),三楼不住人(砖瓦结构),无抗震要求,横梁跨度最大为客厅,5*6m,其它房间4*4.5m,层高3.1m,柱大(450*350mm),配筋为四根φ20螺钢+四根φ16螺钢,梁的配筋跟柱相同,梁250(W)*500(H)mm,楼板厚120mm,楼板配筋φ10,间距200*200,请问各位大侠指点:1、这样的配筋安全有没有问题?是否最经济的配筋?

南方农村自建两层复式楼房,框架结构,一二层客厅中空(框架结构),三楼不住人(砖瓦结构),无抗震要求,横梁跨度最大为客厅,5*6m,其它房间4*4.5m,层高3.1m,柱大(450*350mm),配筋为四根φ20螺钢+四根φ16螺钢,梁的配筋跟柱相同,梁250(W)*500(H)mm,楼板厚120mm,楼板配筋φ10,间距200*200,
请问各位大侠指点:
1、这样的配筋安全有没有问题?是否最经济的配筋?
2、这样的楼板配筋每平方的负载是多少?
3、如果不行的话怎么样配法才是又安全又实惠的配法?

[ 本帖最后由 bosiher 于 2011-9-6 04:44 编辑 ]

配筋副本.jpg


一层平面图副本.jpg


二层平面图副本.jpg


三层平面图副本.jpg


外观04.jpg

免费打赏
mylond
2011年09月06日 09:05:57
2楼
二楼的卫生间正对楼下的饭厅,不太好;给排水也不好做
建议楼上楼下卫生间相对应,
客房过多,如有需要可利用三楼,
建议设书房和儿童房!
结构要计算才能配筋
你的配筋方案不对,建议柱采用方案一吧;箍筋@100/200
梁配筋跟柱不一样的,建议梁底3根20,梁顶2根18;箍筋@100/200
板采用10@200双层双向
回复
波斯
2011年09月06日 20:53:46
3楼
好的,谢谢,不过方案一成本高,光钢筋就得15吨以上,有没有更实惠一点的配法呢,实在是兜里米米有限啊!
回复
hdl1985
2011年09月07日 13:22:55
4楼
配筋方案用三足够了,板筋根据受荷面积去配,一半来说100mm的楼面[8@200都能满足受力要求,受荷面积大用10@150~100.梁筋没有必要跟柱筋一样。按你上述平面布置,梁筋配2]20应该可以满足要求。不考虑抗震箍筋(包括梁与柱,因为不考虑抗震就不用加密了)全部用[6@200可以满足要求。
回复
wq475167161
2011年09月07日 13:40:37
5楼
应该算下在配筋,你这个方案的配筋有点大,并不是每根梁都要那么多筋。。。。。柱子300*400就可以了,钢筋可以8Φ16的 小柱子300*300 钢筋可以用4Φ16,梁上部筋2Φ16应该就可以算下来,下部3Φ18,局部的调整下应该问题不大。。。。
回复
daisong8
2011年09月07日 14:09:07
6楼
钢结构人士飘过,学习混凝土配镜中啊哈
回复
hailin8199
2011年09月07日 14:42:19
7楼
梁高可以在450吧
柱子截面边柱和角柱可以做到350 中柱400 应该是可以的 配筋16 18
回复
陈筑静好岁月
2011年09月07日 17:44:15
8楼
整一份施工图啥问题都解决了,这样鼓捣,恐怕存在隐患
回复
陈筑静好岁月
2011年09月07日 17:45:20
9楼
框架怎么可能不考虑抗震
回复
结构小妖
2011年09月07日 19:13:09
10楼
这个就一傻帽水平
回复
结构小妖
2011年09月07日 19:22:49
11楼
哥们 给我3k,我帮你做。
回复

相关推荐

APP内打开