如何按新的高规来确定某些剪力墙为短肢剪力墙?
jiegoushejiwxg
2011年09月05日 23:06:41
只看楼主

新的高规重新定义了短肢剪力墙:截面不大于300mm 、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。从字面意思上理解,短肢剪力墙要同时满足以上条件两个条件。试问,如果某肢剪力墙的厚度为350mm ,但截面高厚比大于5但小于8,那该段剪力墙是否可以按一般剪力墙来处理?希望有个某个高手来解答一下小弟心中的疑惑。

2011年09月06日 09:14:01
2楼
可以按一般剪力墙
回复
wsj_hay
2011年09月08日 10:35:03
3楼
貌似两个条件都要符合的,楼主理解的没错!!
回复
hzzhuyj
2011年09月08日 11:00:17
4楼
据容院士讲,墙厚不小于300这一条,上次规程忘了写上去了,其他广东省的早就在执行这一条了。
回复
老老李
2011年09月08日 11:03:15
5楼
按规范的意思,,应该这样理解,只要墙厚大于300mm,,另外区别开柱,也就是说墙肢截面高度与厚度之比大于4,就可以按一般剪力墙。。
回复
cqdjyjh
2011年09月08日 11:22:36
6楼
大于300的墙厚,如果按原规范的话,就实在浪费啦,按柱设计也浪费,所以下调墙肢截面高度与厚度之比大于4,就可以按一般剪力墙。。
回复
fengbojiang3000
2011年09月08日 13:38:03
7楼
可以按一般剪力墙考虑.
广东省的高规补充规定,3.2.3条,当剪力墙截面厚度不小于层高的1/15,且不小于300mm,高度与厚度之比大于4时仍属一般剪力墙.
回复
zhumeng475896724
2011年09月08日 13:39:28
8楼
学习了,哈哈~
回复
sxs512
2011年09月08日 13:43:54
9楼
恩,的确是按照一般剪力墙来计算~~~今天我也有这个疑惑,后来被高手解决了~~
回复
无名小草
2011年09月08日 13:59:11
10楼
我感觉满足一个条件就可以吧。二者应该是或的意思吧。。。
回复
arthury
2011年09月08日 14:34:00
11楼
我靠,一句忘记就OK了,那他还怎么当院士啊?忘记加了。有这样忘记的吗?