照片上电源避雷器和监控信号避雷器,它位于一84#·85#仓库的生活区内,所用材料还是可以通过的。但是,根据有关防雷检查规范,其在安装时存在如下问题:1、电源箱金属外壳未接地;2、空气开关反装;3、前面2张照片作为电源第二级避雷器,电源引入线线径不够;4、电源接地线要求尽量控制在1.5M以内,特殊情况也只是适当延长;5、其他设备接地线不允许从避雷器地线处引出;6、监控设备应使用专用的机柜,不能随意堆放于木质办公桌上;

照片上电源避雷器和监控信号避雷器,它位于一84#·85#仓库的生活区内,所用材料还是可以通过的。但是,根据有关防雷检查规范,其在安装时存在如下问题:
1、电源箱金属外壳未接地;
2、空气开关反装;
3、前面2张照片作为电源第二级避雷器,电源引入线线径不够;
4、电源接地线要求尽量控制在1.5M以内,特殊情况也只是适当延长;
5、其他设备接地线不允许从避雷器地线处引出;
6、监控设备应使用专用的机柜,不能随意堆放于木质办公桌上;
7、监控避雷器接地线不能一把接于线径过小的同一根地线上,在其附近安装等电位汇流排,每组信号避雷器接地应该分别接到汇流排入地。
免费打赏
湘南防雷
2011年09月05日 22:04:12
2楼
这么短短的几句话,费了我好长时间,总是不能发表,后来问了一下孩子,才知道原来的文章中有2个敏感的字,用代号后就能通过了,这东东我还是第一次遇到。
回复
z.j1230
2011年09月05日 23:54:45
3楼
恕我直言,貌似都是施工的问题,和设计无关啊。是你们领导签字验收通过的?年审是你签字的?如果是你签字,你得好好动动脑筋了。首先自己别背黑锅;其次领导是没错的;最后使用单位管理维护不到位,要求整改。
回复
linrx
2011年09月09日 15:21:59
4楼
学习了,本人作设计的
回复
雷公虫
2011年09月24日 20:07:52
5楼
首先自己别背黑锅;其次领导是没错的;最后使用单位管理维护不到位,要求整改。