再论“短肢剪力墙”问题-结合pkpm最新版
unnamebullss
2006年06月29日 08:34:32
只看楼主

也不长篇大论,结合我所知和疑问,要点如下:1、本人在深圳,依某日培训专家所讲,底部倾覆力矩<40%可设置为一般剪力墙结构(体系);40%~50%应设为短肢剪力墙结构(体系);>50%应为短肢剪力墙结构(体系)(不宜超出太多),无疑问。2、等级以及轴压比问题:高规规定:短肢剪力墙轴压比在一、二、三级时:0.5,0.6,0.7,无翼缘和端柱再降低0.1,有疑问(新版本satwe2006年5月购买,版本说明为最新【即可以选择结构所在区:全国/广东/上海的那一版】)如下:

也不长篇大论,结合我所知和疑问,要点如下:
1、本人在深圳,依某日培训专家所讲,底部倾覆力矩<40%可设置为一般剪力墙结构(体系);40%~50%应设为短肢剪力墙结构(体系);>50%应为短肢剪力墙结构(体系)(不宜超出太多),无疑问。
2、等级以及轴压比问题:高规规定:短肢剪力墙轴压比在一、二、三级时:0.5,0.6,0.7,无翼缘和端柱再降低0.1,有疑问(新版本satwe2006年5月购买,版本说明为最新【即可以选择结构所在区:全国/广东/上海的那一版】)如下:

如本人所做工程;11层,均为墙(无柱),底部倾覆力矩x向4x%,y向5x%;选择“剪力墙结构”体系,L型200x600/200x1000的短肢剪力墙satwe控制轴压比上限为0.6(符合按表4.8.2剪力墙等级为3级--提高后变2级--0.6)

同一所做工程;11层,均为墙(无柱),底部倾覆力矩x向4x%,y向5x%;选择“短肢剪力墙结构”体系,L型200x600/200x1000的短肢剪力墙satwe控制轴压比上限为0.5(这就不符合按表4.8.2剪力墙等级为3级--提高后变2级--0.6)
unnamebullss
2006年06月29日 08:38:22
2楼
有没有哪位老兄遇到和我相同的问题啊,似乎是新版本satwe对“短肢剪力墙结构”体系中的短肢剪力墙轴压比要求更加严格了,又降低了0.1?望高手相告,(如不是使用新版本satwe的望不要瞎掺合)感谢不尽!
回复

相关推荐

APP内打开