电缆桥架的线槽应该如何选择?
a174483440
a174483440 Lv.2
2011年09月05日 15:23:50
来自于照明工程
只看楼主

电缆桥架 线槽的估算有相应的文件吗,现在都是按电缆面积除以40%为基准,再考虑一字或品字形排列,有谁比较有心得,指点下……谢谢

电缆桥架 线槽的估算有相应的文件吗,现在都是按电缆面积除以40%为基准,再考虑一字或品字形排列,有谁比较有心得,指点下……谢谢
免费打赏
yoyoo_love
2011年09月06日 10:21:45
2楼
电缆在线槽里放的层数不同,载流量校正系数不同,楼主在设计时千万不要忽略这一点
回复
jiangbo88
2011年09月06日 10:52:04
3楼
一般不超过线槽截面积的20%,一般不考虑品字形排列。
回复
falleaf
2011年09月06日 12:38:02
4楼

回复
a452540595
2011年09月06日 12:41:38
5楼
分层,分边,品字了解不是太多哦!
回复
zhangq_cai1
2011年09月06日 14:09:56
6楼
电缆在线槽里放的层数不同,载流量校正系数不同,一般不超过线槽截面积的20%,一般不考虑品字形排列。
回复
dongliuyun
2011年09月06日 20:53:31
7楼
根据面积吧!
回复
xh2020
2011年09月07日 10:18:58
8楼
分层,分边,品字了解不是太多哦!
回复
popoyu2005
2011年09月07日 22:07:34
9楼
我师父这么教我的
用穿管算
比如180的电缆穿100的管
有4根180的缆
就按每根穿100的管
4个并排放一排
400宽的桥架肯定能放下
电缆根数越多 富余量越多 可以适当乘系数
回复
zhangye_999
2011年09月09日 16:58:17
10楼
品字形敷设基本都是高压单芯电缆。桥架选择应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。