高规9.1.8条
davidee
davidee Lv.2
2011年09月05日 15:16:09
只看楼主

9.1.8后半段:底部加强部位以上约束边缘构件的长度没有做1/4墙肢截面高度的要求;而2008年二级专业下午33题,地上第三层不属于底部加强区,但答案是按照1/4墙肢截面高度取值的。是否这个加强措施还包括底部加强部位的以上一层?望高手解答!!!

9.1.8后半段:底部加强部位以上约束边缘构件的长度没有做1/4墙肢截面高度的要求;而2008年二级专业下午33题,地上第三层不属于底部加强区,但答案是按照1/4墙肢截面高度取值的。是否这个加强措施还包括底部加强部位的以上一层?望高手解答!!!
免费打赏
xgjdmy_lfc
2011年09月05日 15:43:41
2楼
高规7.2.15条加强部位及上一层应设约束边缘构件。
回复
davidee
2011年09月05日 16:03:26
3楼
恩,这一条我是注意到了,就是想确认一下,考试的时候是否是考虑到底部加强区以上一层。
回复
davidee
2011年09月06日 10:29:37
4楼
确定是要全高1/4吗?
回复
youdema
2011年09月06日 13:15:47
5楼
1/4仅为底部加强区的要求,包括新高规也是这样,其上一层无此要求。
回复
davidee
2011年09月07日 11:36:26
6楼
这个问题的回答乱七八糟的,说什么的都有,没有专家出来一锤定音吗
回复
vexyu
2011年09月08日 07:54:13
7楼
地上第三层不属于底部加强区,但以属于约束边缘构件,其长度是按底部加强区同样取值,这没有错。
回复
davidee
2011年09月08日 12:41:32
8楼
..........谢版主
回复
gudf
2011年09月08日 13:32:49
9楼
抗规有,明确底部加强区上一层截面不宜变小
回复
cmliumin
2011年09月10日 15:46:21
10楼


刚看了朱炳寅的问答书,版主正解。不过还有个疑问,虽然约束边缘构件沿墙肢的长度lc取墙肢截面高度的1/4,但是阴影部分的面积不是还应该按7.2.16计算么?

[ 本帖最后由 cmliumin 于 2011-9-10 16:13 编辑 ]
回复
youdema
2011年09月10日 16:59:13
11楼

9.1.8 筒体墙的加强部位、边缘构件的设置以及配筋设计,应符合本规程第7章的有关规定。
(这里明确了哪些部位设约束边缘构件,这里是包括了其上一层的)

抗震设计时,框架-核心筒结构的核心筒和筒中筒结构的内筒,应按本规程第7.2.15~7.2.17条的规定设置约束边缘构件或构造边缘构件,其底部加强部位在重力荷载作用下的墙体轴压比不宜超过本规程表7.2.14的规定。 框架-核心筒结构的核心筒角部边缘构件应按下列要求予以加强:底部加强部位
(这里明确了需要加强的约束边缘构件范围:1.角部边缘构件,2,底部加强区.)
约束边缘构件沿墙肢的长度应取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应全部采用箍筋;其底.部加强部位以上宜按本规程第7.2.16条的规定设置约束边缘构件。

[ 本帖最后由 youdema 于 2011-9-10 17:00 编辑 ]
回复