吊装新风机组前无设计过滤器是否合理?
alian226
alian226 Lv.7
2006年06月28日 20:06:09
来自于中央空调
只看楼主

吊装新风机组前无设计过滤器是否合理?新风入口都有风口的过滤器,但是水系统上却无,特别是供水管上,还有如果要考虑冲洗的话,是不是要在供回水间做一旁通比较合理?如不做的话,冲洗的时候是不是要关闭供、回水进机组的阀门?谢谢。

吊装新风机组前无设计过滤器是否合理?新风入口都有风口的过滤器,但是水系统上却无,特别是供水管上,还有如果要考虑冲洗的话,是不是要在供回水间做一旁通比较合理?如不做的话,冲洗的时候是不是要关闭供、回水进机组的阀门?谢谢。
免费打赏
dust2
2006年06月29日 10:28:16
2楼
加过滤器更好。
关于冲洗,你的考虑是对的。不管有没有旁通,阀们都要关。