[求助]低压电流互感器的穿匝
chenghuangjulv
2006年06月28日 18:48:13
来自于变压器
只看楼主

一组低压0.4kV电流互感器,铭牌为100/5A,其又标称:一次电流 200 100  50 40  一次匝数  1  2  4  5   等等那现在穿了两匝,该如何计算?那本书上可以解释?

一组低压0.4kV电流互感器,铭牌为100/5A,其又标称:

一次电流 200 100  50 40 
一次匝数  1  2  4  5   等等

那现在穿了两匝,该如何计算?

那本书上可以解释?
免费打赏
wyxsacf
2006年06月28日 21:19:35
2楼
不知道你知道不,已设计、制造好的母线式电流互感器,其额定一、二次磁通势(电流比)是确定的。
即:F1n=I1nN1n    F2n=I2nN2n 
且二次额定电流标准为5A。如果需要改变一只已制造好的电流互感器的一次额定电流,就需改变一次绕组匝数。

这个互感器一次额定磁通势(电流比)为:F1n=I1nN1n=100×2=200A(安匝),所以当一次电流为100A时,要一次穿2匝。就这个互感器来说:当一次电流为200A时,一次穿1匝:F1n=I1nN1n=200×1=200A(安匝);当一次电流为50A时,一次要穿4匝:F1n=I1nN1n=50×4=200A(安匝);当一次电流为40A时,一次要穿匝:F1n=I1nN1n=40×5=200A(安匝)。
你看一下,不知道我这样解释你能明白吗?