请教漏电开关的安装位置
刘卿强
刘卿强 Lv.7
2011年09月05日 14:07:50
只看楼主

有一物业小区,其配电由低压电房引至楼房个层电井,电井内设总开关一个(带漏电),下设3个分开关,分别给3家客户供电;每家客户的室内装有配电箱一个.内设3p空开一个,1p、2p空开若干,其中2p空开带漏电。问题:将电井内的总开关的漏电保护功能取消,将其下设的3 个分空开关改为带漏电保护的空开。可否? 事由:甲、乙、丙3家客户其中有一家发生漏电,会把电井内总开关跳掉。求教有什么好的解决办法,谢谢。

有一物业小区,其配电由低压电房引至楼房个层电井,电井内设总开关一个(带漏电),下设3个分开关,分别给3家客户供电;每家客户的室内装有配电箱一个.内设3p空开一个,1p、2p空开若干,其中2p空开带漏电。问题:将电井内的总开关的漏电保护功能取消,将其下设的3 个分空开关改为带漏电保护的空开。可否?
事由:甲、乙、丙3家客户其中有一家发生漏电,会把电井内总开关跳掉。求教有什么好的解决办法,谢谢。
免费打赏
lingxuct
2011年09月05日 15:01:05
2楼
就应该采取楼主的办法,把上面的漏电保护取消。
回复
pj2000001
2011年09月07日 09:57:08
3楼
采用总开关带漏电没有问题,其漏电动作时间和末端的漏电保护开关有极差就可以了,你可以看看产品手册,进线开关的时间可以调整的。
回复
wanghongan1208
2011年09月07日 13:43:12
4楼
把电井内设总开关的漏电去掉
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月07日 15:10:52
5楼
总开关漏电多少?
如果是500mA,正常设备漏电不会引起其动作,如果是真有故障,该跳就跳呗
不是新建工程,完全没必要改
回复
电电电
2011年09月07日 16:32:47
6楼
采用总开关带漏电没有问题,其漏电动作时间和末端的漏电保护开关有极差就可以了,你可以看看产品手册,进线开关的时间可以调整的。
回复
heqin2008
2011年09月07日 16:51:28
7楼
总开关漏电如果是500mA,正常设备漏电不会引起其动作的,要是不是就换空开,我觉得这个一般不要换的好的,
回复
bao886
2011年09月07日 18:58:17
8楼
可以
回复
feitian-sunaihua
2012年11月28日 11:58:43
9楼
我们之前一个项目也是这种情况,后来将上级漏电功能取消了。上级的漏电功能的漏电300mA,整定时间就不知道了。
回复
honxs
2012年11月28日 16:00:09
10楼
总开关没必要做漏电保护
回复
co1448110866400
2016年05月10日 07:51:59
11楼
谢楼主无私分享