施工单位把PC32看成了PC320
houjinshi
houjinshi Lv.5
2011年09月05日 13:05:55
来自于工地图片
只看楼主

我们的图纸标PC32管暗敷楼板结构施工单位看错了,用PC320的管敷上去,图为工地现场照的(上排是PC150)

我们的图纸标PC32管暗敷楼板结构施工单位看错了,用PC320的管敷上去,图为工地现场照的(上排是PC150)

未命名.jpg

免费打赏
houjinshi
2011年09月05日 13:10:17
2楼
我们当时很无语。。。
回复
shenzhulin
2011年09月05日 15:17:17
3楼
晕了 居然多看了个零上去 难道是外行人做的 用多大的管想想也知道的啊
回复
cdf1982
2011年09月05日 17:33:31
4楼
太有想象力了,难道一点电气的知识都不懂吗。
回复
dylan3940
2011年09月05日 18:19:42
5楼
挺好玩的~~~~~~~~~~不知道你们打算改嘛?
回复
houjinshi
2011年09月05日 20:28:07
6楼
嗯,我打算把32改为3200
回复
xyz731007
2011年09月05日 20:44:44
7楼
这霸气外漏啊。。。。
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月05日 21:08:56
8楼
懂电吗,超牛B ,人才啊,
回复
boeing_s
2011年09月06日 08:04:01
9楼
lz可以回去开开结构的玩笑了,谁让你们把楼板做那么厚,不然别人看看也知道320的管放不下,哈哈
回复
dgbyls
2011年09月06日 08:18:29
10楼
玩笑了,看看也知道320的管放不下.
回复
dongjinzhou
2011年09月06日 09:00:30
11楼
我怀凝是设计的问题,就算施工人员把一根的PC32看错了,不可能图纸上的那么多PC32全部都看成是PC320的吧,不过施工员也真是的看到图纸有问题也不问设计的。