地源热泵可以带地暖吗?望各位不吝赐教!
zyfjyt
zyfjyt Lv.2
2006年06月28日 16:19:12
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵在空调行业运用已经很成熟了,但在地暖中似乎没听过.我最近有一工程甲方想用地源热泵带地暖.但由于地暖冬季连续运行,怕有损地源热泵寿命.厂家亦不敢保证能用15--20年.求救!如何是好?

地源热泵在空调行业运用已经很成熟了,但在地暖中似乎没听过.我最近有一工程甲方想用地源热泵带地暖.但由于地暖冬季连续运行,怕有损地源热泵寿命.厂家亦不敢保证能用15--20年.求救!如何是好?
免费打赏
xixuehanlin
2008年01月25日 08:40:44
32楼
地暖是说地板采暖吗?
如果是的话当然可以!
我们做过一个温室大棚,冬季-18度室外气温,从9月一直到4月,运行正常,它由于大棚保暖性能不好,冬季负荷设计院提供为260w。
所以这个不是问题。
回复
anglun911
2008年05月31日 18:15:50
33楼
室外部分主要是打井,不过首先最好做一下地质测量看是否适合做地源热泵,具体打多深各井如何布置可查相关规范。
另外就是选热泵机组最好的可能还是国外的,在冬天冷负荷较大时最好由辅助加热设备。
室内盘管与普通地暖相同。
在华北地区最好是冬夏联合运行,有助于地下冷热平衡,运行也较为节能。
回复
yanlufeng
2008年05月31日 21:54:16
34楼
在辽宁省应用地源热泵已经有2600万平方米了,冬季都不用辅助加热设备!!!
回复
gdkongtiao
2008年06月01日 11:46:05
35楼
可以带,我在甘肃已做水源热泵带地暖工程有张掖玉源种业办公楼/张掖水务局三栋办公楼/张掖民政局住宅楼。07年冬季-30度一个月,室内温度20正负2。有需要请电013519632046陈先生
回复

相关推荐