地源热泵可以带地暖吗?望各位不吝赐教!
zyfjyt
zyfjyt Lv.2
2006年06月28日 16:19:12
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵在空调行业运用已经很成熟了,但在地暖中似乎没听过.我最近有一工程甲方想用地源热泵带地暖.但由于地暖冬季连续运行,怕有损地源热泵寿命.厂家亦不敢保证能用15--20年.求救!如何是好?

地源热泵在空调行业运用已经很成熟了,但在地暖中似乎没听过.我最近有一工程甲方想用地源热泵带地暖.但由于地暖冬季连续运行,怕有损地源热泵寿命.厂家亦不敢保证能用15--20年.求救!如何是好?
免费打赏
ttn_001
2006年08月07日 09:31:06
22楼
末端用毛细管肯定是好的哦,造价也不是很高,但用了这个东西对建筑保温的要求以及新风的温湿度就非常的高了,否则夏季就会结露,因此光空调的造价不高,但建筑的造价就很高.附个工程照片看看:)
回复
sihanbaobei
2006年08月10日 15:31:07
23楼
可以 我门刚做的工程就是那样做的。你可以联系我们 01068364283

回复
m1020n_ljx0703
2007年06月23日 10:28:23
24楼
地源热泵冬季出水温度可达到50摄氏度,地板采暖需要温度小于60度,可以满足地板采暖的要求。
回复
yanlufeng
2007年06月23日 15:21:08
25楼
不但可以,而且我认为是最佳选择.这样的成功实例已有很多.今年我公司开发的4.5万平方米,层高100米的住宅楼就是水源热泵带地热盘管.
回复
yanlufeng
2007年06月23日 15:26:02
26楼
抱歉,上边错了一个字,不是"层"高.是"楼"高.请网友谅解!
回复
xzs165
2007年06月23日 16:19:19
27楼
呵呵 当然可以了 地源热泵系统就有这功能
回复
lg0063
2007年07月16日 18:41:00
28楼
不做空调的话是不是可以不用地源热泵机组了?我觉得直接用地温水到用户,水温达不到的话分户设辅助加热设备(例如壁挂炉),这样的结合我觉得对于只采暖的系统更合适一点,望各位指教
回复
hb8166
2007年07月18日 13:11:31
29楼
完全可以而且非常节能我们就在东北做了好多这样的工程
回复
q09876
2008年01月14日 12:54:59
30楼
说句心里话,哥们~!!我就是东北人,在东北最好不要用地源热泵机。你想东北的夏天不是很热,根本不需要哪东西。冬季又特别冷,因此就要全天24小时工作,一是对机组的寿命又影响,另外冬季对室内的温度也有影响。如果你真的要做的话最好你在加个锅炉就用锅炉的水,我想肯定能行。节能也要因地制宜不能说上就上,地热源泵最适合的地点是上海、江苏一代。你们领导要上的话我想他也是个蠢猪或是有回扣。有事情的话可以上我的QQ:770399258
回复
luoyg1970
2008年01月17日 09:25:57
31楼
当然可以了,我们公司刚开发的一个别墅楼盘就是采用地源热泵带地暖另外还考虑了生活热水回收。
回复