箱式变压器
tanhuanke
tanhuanke Lv.2
2006年06月28日 16:06:57
来自于变压器
只看楼主

各位前辈,小弟我最近接到一个小区规划的活,有些地方不是很明白,请各位前辈指点一下。小区的面积很大,大概2700亩,其中供电采用10kV高压到箱式变的方式,我想问下,在布置箱式变的时候要遵循什么原则,90栋的别墅我想用3个2000kVA的箱式变,不知道合不合适??

各位前辈,小弟我最近接到一个小区规划的活,有些地方不是很明白,请各位前辈指点一下。
小区的面积很大,大概2700亩,其中供电采用10kV高压到箱式变的方式,我想问下,在布置箱式变的时候要遵循什么原则,90栋的别墅我想用3个2000kVA的箱式变,不知道合不合适??
免费打赏
tanhuanke
2006年06月28日 16:08:17
2楼
每栋别墅的建筑面积是450m2。
回复
dsy123456
2006年06月28日 16:20:01
3楼
我们这里箱变没有做这么大的。
回复
cztcztczt
2006年07月14日 10:41:23
4楼
90栋的别墅我用1个630kVA的箱式!!!!!!
回复
zxj0858
2006年07月14日 15:31:57
5楼
四台630KVA的箱变分布在90栋负荷中心
回复
ljs1399
2006年07月18日 22:32:54
6楼
不行你的箱变选择过大.供电局不一定批准..箱变一般只做到800KVA.
回复
shuxiaolin528
2006年07月18日 23:55:50
7楼
尽量做到多布点,单台小容量(不超过800KVA),这么大面积,估计供电部门会要求做开闭所多个,若采用箱变,10KV侧采用环网桂联结
回复
zhaosin163
2006年07月19日 08:54:30
8楼
箱变容量宜为630kVA及以下
回复
xudi1234
2006年07月19日 09:43:05
9楼
感觉楼主是外行人!
或者刚毕业!
*******************
回复
heyoob
2006年08月02日 08:33:41
10楼
箱变标准里变压器容量不大于1600kVA.
回复
finaday
2006年08月02日 08:39:42
11楼
一台630的箱变也就带10栋楼。
回复

相关推荐