二级抗震等级的一根柱手算出的纵筋与SATWE结果相差太大了!原因何在?
天柱
天柱 Lv.17
2011年09月05日 06:19:28
来自于PKPM
只看楼主

二级抗震等级的一根柱手算出的纵筋与SATWE结果相差太大了!原因何在?CRSC2011框架结构柱、节点配筋的手算复核及与PKPM2010结果比较以下是目录,及全文的pdf(摘自okok.org)[ 本帖最后由 tianzhu 于 2011-9-14 21:12 编辑 ]

二级抗震等级的一根柱手算出的纵筋与SATWE结果相差太大了!原因何在?

CRSC2011框架结构柱、节点配筋的手算复核及与PKPM2010结果比较

以下是目录,及全文的pdf(摘自okok.org)

[ 本帖最后由 tianzhu 于 2011-9-14 21:12 编辑 ]

标题.jpg

7f7fda7a84a2b2745c18.pdf
277 KB
立即下载
lichengcailei
2011年09月07日 20:24:53
2楼
学习一下
回复
tumu0708
2012年02月27日 19:48:46
3楼
看一看手算
回复
zhengyijian-830
2012年04月21日 18:18:02
4楼
正碰到这个问题,学习下
回复
阿根
2012年05月10日 14:41:05
5楼
我也遇到了这种情况,手算复核后确实原来框架梁节点核心区的配筋就比satwe计算的要小。所以如果有时候如果核心区配箍太大了,手算复核不大可以不用考虑按satwe的计算值去配筋。否则,核心区处配箍会很密或者箍筋直径很大。
如果自己实在不放心,你可以考虑给梁端加腋,特别柱子是长矩形的,将长边对应的梁宽加腋到柱子长边的1/2即可,原理同《抗规》P198页D.1.3条公式(D.1.3)。
回复
ghgkm
2013年08月13日 17:07:22
6楼
正在学习异形柱
多谢!
回复
追风看日落
2013年11月12日 09:04:18
7楼
看一看手算
回复
shishan3
2014年03月19日 11:23:59
8楼
牛人啊楼主
回复
haoren200719
2014年10月24日 15:00:06
9楼
下下来 好好研究
回复
p9223
2014年10月30日 22:07:54
10楼

下下来 好好研究
回复
suhe81
2014年11月11日 10:35:12
11楼
正在学习异形柱:handshake
回复