【奇怪】ZN85-40.5断路器开关合闸后会短时间分闸
xy079736
xy079736 Lv.3
2011年09月05日 00:11:30
来自于断路器
只看楼主

相信大家都没有遇到过:ZN85-40.5断路器,弹操机构,出现的状况,开关合闸后,短时间分闸,再合闸都正常,但开关合闸后超过三天操作分闸(三天内开关一直处在合闸状态),却分不了了,远方电动,就地手动,还有就是紧急分闸旋钮都不能使开关分开,最后只有找了一小木棍伸到开关内部,挑那个合闸连片,开关终于分了。此现象重复出现过,用户才找厂家处理,咨询断路器生产厂家也不能解释是什么原因。求万能的论坛助一臂之力。有图片:

有图片: 未命名.jpg 未命名1.jpg

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
houzaixiang
2011年09月05日 11:23:35
2楼
感觉应该是机构故障,短时间内分合闸,都正常,电气控制好的,而后三天以后就不动作啦,那是里面的弹簧擎子有点变形,在短时间内正常,时间长揪不行啦,也可能是那里的套子有开裂现象,只是猜测,没有现场,这种机构不太好 修理的
回复
chintclf
2011年09月06日 13:28:30
3楼
短时间合分闸正常,电气方面应该不会有问题。但超过三天后就分不闸了,多半是机构的问题。
回复
lgf860
2011年09月06日 19:06:58
4楼
支持
回复
dongliuyun
2011年09月06日 21:29:46
5楼
机械问题!学习学习!
回复
dylan3940
2011年09月07日 14:16:08
6楼
楼主说最后用小木棍捅内部分闸片可以分闸,说明操作机构是好的,没坏。
问题就出在断路器手车的分闸操作机构上。
楼主只说分不开,情况描述不够详细,我想问,分不开是按钮和紧急分闸旋钮可以操作的动,但是就是不分开,还是根本按不动,所以分不开?
回复
xy079736
2011年09月07日 19:07:45
7楼

小木棍捅的是合闸的驱动铁片,不是分闸的。
所有的按钮灵活的,没有按不动的现象,储能也是正常的,我说了,只要是在短时间内操作和平常操作断路器没有什么两样,只要是合闸时间长了,机构就拒分了,除了动那个合闸的驱动轴。
再传一张图: 说明.jpg
回复
华荣电力
2011年09月07日 22:38:48
8楼
这机构是哪个厂家的
回复
xuhongze32
2011年09月07日 23:07:36
9楼
你吧里面那个分合闸有个拉片弹簧.你把它紧或松点看看会不会好.以前有过类似.
回复
xuhongze32
2011年09月07日 23:09:35
10楼
你开关到联动的问题.别的你不用找
回复
hjude
2011年09月09日 15:42:07
11楼
没闭锁的话 先不通电源 看手动能不能正常分合!
如果手动正常的话,就联系厂家吧 !肯定是操作机构处问题了!
回复

相关推荐

APP内打开