怎样解决电机电流高次谐波问题?
hcc333
hcc333 Lv.2
2011年09月04日 12:42:06
只看楼主

我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热

我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。
参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热
New Bitmap Image.JPG

New Bitmap Image.JPG

xukaianna
2011年09月05日 08:48:23
2楼
我们单位用的也是西门子的S120和S150变频器控制电机。
回复
z.j1230
2011年09月06日 00:08:16
3楼
不懂,路过...
回复
智库
2011年09月09日 11:33:46
4楼
谐波控制,应该先分析谐波的“次数”,根据谐波产生的“次数”,来选择谐波过滤器。换句话说,谐波过滤器,是根据你变频器的线路结构单独设计的。比如,晶闸管线路所产生的谐波,在“三相全控桥”中,产生5次、7次。。。等次谐波,设计谐波滤波器时,只针对这些谐波设计即可。
你们用的变频器,要看线路和容量单独设计才可以。这个是谐波控制理论所要求的,当然,还有电机容量、变压器容量、负载性质等其他参数,才能确定实际滤波器参数。
还有,可以选择变频器配套的电抗器试试。
回复
niou2108
2011年09月09日 14:45:35
5楼
学习了!!!!!!!!!!
回复
mjz333
2011年09月09日 16:18:18
6楼
万用表 说的很正确,串联一个电抗器(参数要与之匹配,否则无效),我可以帮你计算,或者用串联型滤波器,我也可以帮你计算,设计, 串联型滤波器效果非常好, mjz333@163.com
回复
jinhe_dianqi
2011年09月11日 15:49:57
7楼
装高压谐波柜
回复
hjn258730119
2011年09月11日 21:48:44
8楼
学习……………
回复
shenzhen_aut
2011年09月13日 14:07:24
9楼



呵呵
这样的问题应该找西门子解决,都是他们的设备,估计是设备故障或缺陷!
千万不要自己增加什么滤波器什么的,费钱不说,还可能带来新的问题。
回复
hui_tj
2011年09月13日 15:10:00
10楼
学习了!谢谢!!!!!!!!!!
回复
wangxi411285787
2011年09月13日 17:44:59
11楼
赞成 说的有道理
回复