请问一下,如何保证空调房间正压值,比如5~10Pa。新风量与排风量怎么样个关系,不能仅仅说排风量小于新风量,有个相对精确的说法,比如如何计算?
请问一下,如何保证空调房间正压值,比如5~10Pa。
新风量与排风量怎么样个关系,不能仅仅说排风量小于新风量,有个相对精确的说法,比如如何计算?
12楼
洁净空调是通过缝隙法 或者换气次数确定的
回复
13楼
排烟不可以按照自然排风设计,所有必须有排烟风机,强制排风。
回复
14楼
一般设计中洁净空调采用换气次数来决定风机的选型,具体保证一般是控制风阀的的开度控制。在调试阶段可以调整好的。或是变频空调采用压差传感器来控制风机的转速就行了。
回复
15楼
学习不少了
回复
16楼
装个压差计!
回复
17楼
设计的时候多算个正压换气次数咯~
回复
18楼
新风量=排风量+压差风量,压差风量保证室内空气换气次数1~2次/小时
回复
19楼
非常感谢11楼,找到依据了,不过顺带问一句,保持室内10pa正压所采用的换气次数1-1.5次,是不是就不用考虑排风了,让其依据压差自然排风就可以达到10pa的压差效果?
回复
20楼
方法一:取新风量-排风量=房间体积X(2~4)次/h
方法二:取回风量与排风量之和为总送风量的90%。
回复
21楼
wuwing2006 发表于 2011-9-5 19:39 室内每小时的换气次数约为1.0~1.5次就差不多这个压力了,并不是说所有有新风的地方就必须设排风的。具体请看 …保持10pa正压的换气次数是哪里查询的吗
回复