洁净室房间正压怎样保证
lyhlv
lyhlv Lv.6
2006年07月07日 15:20:19
只看楼主

洁净室设计时,要保持5~10PA的正压值,有没有公式计算正压值?按照经验又该怎样计算?在施工过程中怎么做才能保持这个正压值?求教~!~

洁净室设计时,要保持5~10PA的正压值,有没有公式计算正压值?
按照经验又该怎样计算?
在施工过程中怎么做才能保持这个正压值?求教~!~

1152256811473.jpg

免费打赏
glacier_1982
2006年07月07日 15:55:19
2楼
通过控制送风量和回风量来控制。
这个在设计的时候我觉得不用考虑。主要是在调试的时候考虑(满足换气次数的前提下,控制风量就可以了)
回复
deathgod007
2006年07月07日 15:56:02
3楼
洁净室正压计算:
1. 缝隙法:
洁净室维持不同正压值所需风量Q(m3/h),按下式计算:
Q=a*Σ(q*L)
a——根据围护结构气密性确定的安全系数,取1.1~1.2
q——当洁净室为某一正压值时,其维护结构单位长度缝隙的漏风量m3/h ,m(见表5—4)
L——围护结构的缝隙长度m。
2. 换气次数法
设计时正压风量可根据正压值和房间换气次数确定(见下表)
洁净室正压值与房间换气次数的关系
室内正压值(pa) 有*窗,气密性较差的洁净室(次/h) 有*窗气密性较好的洁净室(次/h) 无*窗土建或洁净(次/h)
4.90 0.9 0.7 0.6
9.81 1.5 1.2 1.0
14.72 2.2 1.8 1.5
19.62 3.0 2.5 2.1
24.53 3.6 3.0 2.5
29.43 4.0 3.3 2.7
34.34 4.5 3.8 3.0
39.24 5.0 4.2 3.2
44.15 5.7 4.7 3.4
49.05 6.5 5.3 3.6
回复
lyhlv
2006年07月07日 16:17:52
4楼
谢谢了,斑竹~!可是上面那个 表格 我没弄太明白~!麻烦斑竹说得详细些~!刚出道的
回复
deathgod007
2006年07月07日 16:53:00
5楼
给你份WORD档你可能看的更明白些
回复
lyhlv
2006年07月07日 17:02:31
6楼
谢谢斑竹,最近一段时间一直在公司里没什么事做,遇到不会的问题,还请赐教~!~!~~!
回复
jtllee
2006年07月07日 23:23:46
7楼
谢谢我也正在找这方面的东西 觉得压差无法计算 风量大小留的不合适
回复
zoulong526
2006年07月08日 08:46:55
8楼
有了新的认识
回复
ky1214ky
2006年07月10日 21:56:22
9楼

谢谢
回复

相关推荐

APP内打开