请问一下,如何保证空调房间正压值,比如5~10Pa。
daerba88
daerba88 Lv.12
2011年09月04日 11:57:39
来自于工地图片
只看楼主

请问一下,如何保证空调房间正压值,比如5~10Pa。新风量与排风量怎么样个关系,不能仅仅说排风量小于新风量,有个相对精确的说法,比如如何计算?

请问一下,如何保证空调房间正压值,比如5~10Pa。
新风量与排风量怎么样个关系,不能仅仅说排风量小于新风量,有个相对精确的说法,比如如何计算?
免费打赏
yuerrixue
2011年09月05日 09:25:20
2楼
俺也有同样的问题,不懂这个,好像也很少有人给回答
回复
luluvox
2011年09月05日 10:03:17
3楼

排风烟道可以自然排风么,就是说可以不用开排风机
回复
daerba88
2011年09月05日 11:07:11
4楼
这个话题,看来大多人都不怎么追究其理由啊
迷惑中......版主知道么
回复
guoyunfeng1
2011年09月05日 11:18:56
5楼
排风量取送风量的90%,不知道对不,坐等高手
回复
perfectpoual
2011年09月05日 15:09:10
6楼
我更是不知道了,等师傅出现
回复
wangle6519
2011年09月05日 16:14:23
7楼
同志们我们就一起等高手才做详细的解答吧。。。
回复
chenjue1986
2011年09月05日 16:19:16
8楼
记得看到过一个医院设计的计算,保持5pa的正压每立方需要多送(送-排)一点,不是特别多。图纸找不到了,就是在论坛上下载的,可以去找找看。是一个什么非典病房的设计。
回复
wuwing2006
2011年09月05日 19:39:55
9楼
室内每小时的换气次数约为1.0~1.5次就差不多这个压力了,并不是说所有有新风的地方就必须设排风的。具体请看
回复
ztp2011
2011年09月05日 21:07:15
10楼
送风量=房间体积*换气次数 回风量(或者排风)=房间体积*换气次数 送风量-回风量(或者排风)= X值 X值和隔壁X1值的差
回复
daerba88
2011年09月06日 19:35:42
11楼
采暖通风与空气调节设计规范中P278,6.1.3说明中,说若保持5Pa正压,相当于门窗缝隙压出的风速为2.85m/s。若室内保持正压为10Pa时,舒适性空调新风量约为1.0~1.5次换气次数。