关于办公楼给水加压,求教
kzy0474
kzy0474 Lv.5
2003年06月29日 21:15:24
只看楼主

某办公楼为五层,18M高,市政给水供水压力为0.3MPa,距离办公楼为700m,甲方不让在楼顶设水箱或水池,用气压供水还得在底层设水池,我想用增压泵从接入管中直接加压。但城市供水条例上不用从市政给水管网直接抽水,那我该怎么办?

某办公楼为五层,18M高,市政给水供水压力为0.3MPa,距离办公楼为700m,甲方不让在楼顶设水箱或水池,用气压供水还得在底层设水池,我想用增压泵从接入管中直接加压。但城市供水条例上不用从市政给水管网直接抽水,那我该怎么办?
ldsun
2003年06月29日 23:00:19
2楼
选用可直接从管网抽水的无负压装置。
回复
hjj
2003年06月30日 00:09:00
3楼
采用1个不锈钢水箱加班套气压供水设备或变频供水设备
hpgs_hjj@sina.com
回复
fudarlx
2003年06月30日 00:36:24
4楼
采用一套:
LXS-系列全自动变频调速恒压供水设备
※设备主要性能:
1、自动化程度高,可实现恒压变量,双恒压变量等控制方式, 多种启停控制方式.定压精度≤±1%。
2、节能率为20%-50%(配以节能运转模式,还可进一步提高节能效果) 。
3、变频器对电机进行软启软停,减少设备损耗,延长电动机寿命。
4、管网压力恒定,无冲击。
5、功能齐全,运行可靠,操作维护简便。
※设备主要特点:
1、控制系统具有手动,自动及异地操作功能。
2、智能化控制,可任意修改参数指令(如压力设定值,控制顺序,电机数量、压力上下限、PID值、加减速时间等) 。
3、设备具有完善的电气安全保护功能,对过流、过压、欠压,、过载、缺相等多种保护功能。
4、根据用户的需要,选择各种附加功能,如电机定时切换、添加附属小泵等。
5、根据用户的需求,可做成单泵、多泵固定方式;多泵循环软启方式。

欢迎垂询!

联系方式: 北京富达瑞能源科技开发有限公司
联系人:刘经理
地址:北京市丰台区右安门外大街开阳里4区6号楼18-201室
电话:010-63539835    
手机:13911093205
传真:010-63539835
邮编:100073
E-mail:fudarlx@sina.com
回复
tulipdu
2003年06月30日 01:12:07
5楼
只有管网抽水,采取无负压装置即可。
楼上的,不如给个公司网站看看!
回复
kzy0474
2003年06月30日 14:51:47
6楼
变频,我也想到了,但投资较高,甲方未必会同意。
回复
kzy0474
2003年06月30日 14:52:15
7楼
“无负压装置”,哪儿有资料,可以参考参考?
回复
qdwjm
2003年06月30日 15:49:42
8楼
青岛三利设备工程有限公司
回复
kzy0474
2003年06月30日 15:54:40
9楼
TO qdwjm:“青岛三利设备工程有限公司”,是做“ 无负压装置”的吗?联系方式有吗?
回复
waterismoney
2003年06月30日 17:31:39
10楼
好好算一下,敷根粗点的给水干管就ok了,加啥子压?
回复
hydrant
2003年06月30日 20:00:40
11楼
可以和当地自来水公司商量一下。如果市政管网为环状且足够粗,该管段负担的水量足够大,应该可以直抽的,我在一个项目中遇到过先例。经过与自来水公司协商,他们同意我在25L/s范围内管网直抽。
青岛那个无负压装置就是一个大铁罐子,管不管用不好说,不过当地自来水公司如果不同意也是白搭。
楼上的说法也有道理的,六层以下民用建筑消防充实水柱要求不小于七米,但要满足保护要求,如果楼层不是很高的话,复核一下市政水压,放大进水管径,应该有可能不加压的。
回复