【请教】双头应急灯还有消防强启的必要吗?
cxuzhu
cxuzhu Lv.9
2011年09月03日 16:55:21
来自于照明工程
只看楼主

如果是双头应急灯还有消防强启的必要吗?以前好象是正常亮一个,停电亮另一个的,现在不知道如何?普通的带蓄电池的灯具可以用接触器+非持续工作线实现消防状态一定亮,这个大家都懂。现在只说双头应急灯的问题,请懂的兄弟说说

如果是双头应急灯还有消防强启的必要吗?以前好象是正常亮一个,停电亮另一个的,现在不知道如何?
普通的带蓄电池的灯具可以用接触器+非持续工作线实现消防状态一定亮,这个大家都懂。现在只说双头应急灯的问题,请懂的兄弟说说
z.j1230
2011年09月04日 22:42:56
2楼
"正常亮一个,停电亮另一个的"没见过这种,常见的是两个头都不亮的。
如果如你说,而且1个头已经能满足照度要求,那是不存在强制点亮的问题,反正也是常亮。但亮1个头不能满足照度要求时,在规范要求的工程中还是应该强点。
综上所述这种形式貌似有些鸡肋,意义不大。
回复
hhsscc
2011年09月05日 10:42:03
3楼
应该强启点亮。
回复
zhangq_cai1
2011年09月05日 14:26:46
4楼
应该强制点亮~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~····
回复
engsimon
2011年09月05日 14:27:27
5楼
我们现在都是装消防应急强启照明装置的,灯具还是带有充电电池的。是确保在火灾发生时的救援照明。
回复
jj-5
2011年09月05日 16:46:39
6楼
带蓄电池断电后才点亮。
回复
huiyuan1111
2011年09月05日 16:47:18
7楼
没明白什么意思,说详细点
回复
sjycjm
2011年09月05日 17:28:06
8楼
做为应急照明用,当场所内设有火灾自动报警和消防联动控制系统时,应该实行消防强启点亮功能。
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月05日 21:05:19
9楼
你要是双头灯,就不用强启了,应急照明方式不同,
双头灯不是不错的,灯具+电池这方案,电池二三年就不行了,更换很麻烦。
回复
xdf19880106
2011年09月06日 09:20:38
10楼
双头灯接入正常照明或动力回路,消防断电时把电源断开,双头灯亮!
双头灯工作原理:正常情况下双头灯熄灭,电源持续给双头灯蓄电池充电,若检测到电源断电,蓄电池工作,给双头灯供电,点亮!
这是我的一点结论,希望有更准确的
回复
jiangbo88
2011年09月06日 10:48:32
11楼
双头应急灯一般用在消防照明中是不亮的,停电时双头应急灯打开,它本身带蓄电池,不能用在强启线路中,消防切电时自动打开。
回复

相关推荐