【困扰】三相四线制线路为何不在零线上加熔断器
ffq138139
ffq138139 Lv.2
2011年09月02日 22:02:26
只看楼主

三相四线制线路中,一般三相线路很难保证三相平衡,所以一般会有相电压过高的现象发生,我想问当相电压过高导致零线超过其负载能力,就有可能烧坏,那现实中怎么不在零线上加个熔断器呢?费解

三相四线制线路中,一般三相线路很难保证三相平衡,所以一般会有相电压过高的现象发生,我想问当相电压过高导致零线超过其负载能力,就有可能烧坏,那现实中怎么不在零线上加个熔断器呢?费解
免费打赏
dotacainiao
2011年09月08日 13:47:12
52楼
图片表达的很清晰
回复
asmdl
2011年09月08日 14:13:11
53楼



请问交流系统中,哪里是负荷后,哪里是负荷前?
回复
海法马卡比
2011年09月08日 14:18:22
54楼
表示震惊
回复
donggewang
2011年09月08日 15:22:53
55楼
PEN线不接地在三相不平衡负载上将产生零点漂移,导致三相电压不平衡。后果是烧设备。如果漏电要危及人身安全
回复
tflash
2011年09月08日 17:31:19
56楼
你连哪里是负荷前都不知道?火线先过开关再过用电设备叫安装在负荷前。火线直接接在用电设备上再接在开关上叫接在负荷后,这你都不懂还来讲,悲哀…………………………………………………
回复
xuqiangwu
2011年09月09日 12:47:02
57楼
你好,按照你画的图形,当N断路时,就成了两个灯泡串联了,电压才380V。我不觉得会烧坏灯泡
回复
lw010
2011年09月12日 20:00:50
58楼
零线不能加熔断器 断零之后你就知道后果了,不安全。
回复
ddk1970
2011年09月13日 11:03:30
59楼
回复
老灰兔子
2011年09月13日 22:11:11
60楼
看了那么多人说了那么多话,还没看到一个人能说到点子上。

在三相四线制供电线路上,主零线(应该是PEN线,过去称为保护接零)不允许进开关、不能接熔断器,并不是怕断零引起零点漂移造成负荷小的一相电压升高损坏用电器。

主要是因为这条零线是用于安全保用的,它是接零保护,所以不能断开!!!!

至于这里经常争论的能否使用4P开关的问题,主要是你们没有分清楚这条零线是工作零(N)线呢,还是保护零(PEN)线?

前者允许断开零线,而且最好还是断开零线为好,因为要考虑到维修安全的问题。这类线路的负载主要是民用建筑照明等单相负载,所以建议使用4P或2P(指单相)的开关。

后者不允许断开零线,并且还强调零线必须作重复接地。这类线路的负载主要是三相基本平衡的工厂机电设备,所以建议使用3P的开关或者3P+N的开关。

当然了,具体到现场,主要看你的这条零线是否有用于安全保护作用功能,有的话,就不能断。没有的话,可以断。

至于有些人说到用4P开关造成断零引起损坏电器则有点夸大化。你们设想一下,4P开关中零线能断开的机率与相线断开的机率是不是一样的呢?而且相线断开的机率有可能比零线断开的机率还高。为什么?因为三相四线供电线路中,零线电流正常情况下不会大于最大一相的相线电流,除非三次谐波的叠加引起零线电流超过相线最大的一相电流。

再说4P的开关是各极基本上同时分合,不存在谁先谁后的问题,即使存在微小的差别,也不会立即造成用电器的损坏。我经历过的断零引起用电器的损坏最快的都要几秒钟以上,而4P开关各极的分合时差不会超过0.5秒,这个时差能损坏用电器的话只能说你时运差,人品有问题了。

想一想,因零线带上危险电压引起的触电事故造成的人身伤亡危害大呢,还是因零线漂移引起电器损坏的危害大呢?
回复
c5566
2011年09月14日 13:27:15
61楼
是为人考虑的,当某一设备外壳带电后,因为零线断了,后续零线就带电,后续其他设备外壳也就带电
回复

相关推荐

APP内打开