抗规6.3.4
youdema
youdema Lv.5
2011年09月02日 10:02:59
只看楼主

6.3.4 梁的钢筋配置,尚应符合下列规定:1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。谁能帮忙解读下红字部分。

6.3.4 梁的钢筋配置,尚应符合下列规定:
1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。 沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14, 且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。


谁能帮忙解读下红字部分。
免费打赏
yangfansally
2011年09月02日 10:17:03
2楼
我的理解
沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14的通长钢筋
且梁上部或下部的通长钢筋要分别大于梁两端相应部位纵筋面积的0.25倍
回复
liuyfeng2000
2011年09月03日 00:11:26
3楼
楼上理解应该是对的,对于较大截面面积的话,应该出现在梁左右两端的上部纵筋(因为底筋一般通长配置)
回复
tangliangjun613
2011年09月03日 17:24:38
4楼
也就是说梁顶面的钢筋都相同的时候,如果有8根,则通常钢筋至少需要其中两根通长,其余的6根在支座处截断即可。
回复
haixia8050
2011年09月03日 17:40:27
5楼
学习。以前不是很明白。
回复
youdema
2011年09月04日 16:53:48
6楼

这个相应部位有点问题吧.
顶面或者底面的通长钢筋面积 要大于(As顶或者As底中较大值)的0.25
回复
youdema
2011年09月05日 13:17:50
7楼
顶一下 。。。。。。。。。。。
回复
zjusheng0
2011年09月06日 14:36:50
8楼
就是梁顶面及底面通长的钢筋均应大于0.25MAX(As顶,As底)。
地下室顶板梁配筋不注意时经常会违反本条文。
回复
zylnj2011
2011年10月16日 17:30:51
9楼
【2012】专业考试群
论坛当中已有的群都提示满员,可见土木在线人气之旺,本人今年没考,明年必须要过了,希望有志同道合朋友加入179812833群,共同努力,相互监督,共同在2012.12.21实现你我的梦想!
为了更多朋友能在一块有一个学习进步的场所,本人特意开通了QQ会员,建的一个高级群,大家庭,成员会更多!
一注只是我们的一个梦想,我们的路还很长,愿和各位共同成长!!!
借宝地,邀请一下有志青年!
回复

相关推荐