各位,谁知道那个水厂的沉淀池是双层平流沉淀池,如何排泥?

各位,谁知道那个水厂的沉淀池是双层平流沉淀池,如何排泥?
免费打赏
cwy_sun
2003年06月26日 08:55:58
2楼
德利满公司,有这种技术专利,国外的知道,英国有几个
国内的厂家,不知道
回复
wjs
2003年11月04日 17:23:48
3楼
不成熟!国内有一家,我找见给你
回复
wjs
2003年11月14日 19:36:18
4楼

  但是,平流沉淀池也存在着表面负荷较低,占地面积大等缺点。根据理想沉淀池原理,沉淀池宜采用浅型,然而由于需与后续工艺在高程上的衔接,平流沉淀池往往无法做得过浅。
  五十年代末六十年代初国内曾对多层多格沉淀池开展了广泛的研究。从一些水厂的改造效果看,在相同池体积的条件下,多层多格沉淀池的制水能力得到了很大提高。然而由于多层沉淀他的排泥问题难以解决,给生产运行带来很大麻烦,因而未得到推广应用。
  国外对双层沉淀池和三层沉淀池都有所应用,我国香港马鞍山水厂也采用了三层沉淀他的布置。这些双层或三层沉淀池大多采用串联布置的形式,同时仅在进水的第一层设置机械排泥措施,其它各层则还需定期人工清洗。采用串联的形式,使已沉至池底的颗粒重又翻起,会影响整体的处理效果。
  
回复
rhh_cj
2003年11月14日 21:29:32
5楼
是以前的Imholf池吗?
回复
gengfei022@co163
2007年05月21日 10:54:16
6楼
浙江的桐乡市运河水厂就是用的双层沉淀池,华北市政院设计的
回复
liangseaboy
2007年12月06日 09:31:49
7楼
我可以给你提供高效沉淀新技术方案,表面负荷目前做到80米/小时,属国内自主创新的知识产权。有意向请发电子邮件到我的信箱:zaihui_liang@sina.com.cn,在北京饮用水处理中有应用,详情请和我联系。