水泵如果带漏电的话很可能频繁跳闸。JGJ16-2008版的民规7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定: 1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护: 1)手持式及移动式用电设备; 2)室外工作场所的用电设备; 我是偏向于不带的,但是没有依据,请各位帮忙解决这个问题!
水泵如果带漏电的话很可能频繁跳闸。
JGJ16-2008版的民规
7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
我是偏向于不带的,但是没有依据,请各位帮忙解决这个问题!
32楼
在做好等电位、重复接地的前提下,工业方面正式用电可以说很少会做漏电保护的。因为很多工厂都有水泵房、蒸汽湿度较大的地方,但是很负责的说,确实很少使用漏保。
施工用电中到是要求必须的。
回复
33楼
我以前的项目中也都没有采用过漏电装置
回复
34楼
我支持应该设,生命无价,别省小钱了
回复
35楼
跳闸你可以再送,如果跳人就不是你可以送的了!装吧!
再说没原因会跳吗?
回复
36楼
回复
37楼
一般水泵是双重绝缘的或加强绝缘的2类设备
所以不需要漏电保护
回复
38楼
引用规程规范时应该标明规程规范出处。
回复
39楼
欢迎加入建筑电气技术交流qq群125899532
回复
40楼
应该装漏电开关。最好在装个带电指示灯,跳闸了知道。
回复