【求解】困惑很久的问题,室外排水泵是否应该带漏电保护?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年09月01日 18:05:24
只看楼主

水泵如果带漏电的话很可能频繁跳闸。JGJ16-2008版的民规7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定: 1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护: 1)手持式及移动式用电设备; 2)室外工作场所的用电设备; 我是偏向于不带的,但是没有依据,请各位帮忙解决这个问题!

水泵如果带漏电的话很可能频繁跳闸。
JGJ16-2008版的民规
7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;

我是偏向于不带的,但是没有依据,请各位帮忙解决这个问题!
免费打赏
asmdl
2011年09月01日 23:11:51
2楼
1.经常跳闸不是不安装漏电保护器的理由。

2.漏电保护器只是一种后备式保护器件。
回复
z.j1230
2011年09月01日 23:22:57
3楼
剩余漏电那本规范里面讲了,潮湿场所都应该设,也就是室内排水泵也得设。你所考虑的也是个问题。还是按规范吧。
回复
cantona
2011年09月02日 09:12:36
4楼
1. 室外通常不具备等电位接地条件,所以要设漏电开关作为后备保护。
2. 主保护应为过电流兼接地故障保护。
3. 经常跳闸确实不方便,但安全和方便永远是一对矛盾。
回复
米克
2011年09月02日 09:33:46
5楼
该设就设嘛。
回复
xuxizhong
2011年09月02日 09:38:24
6楼
真的设啊?有没有不同意见的!
回复
zj1582060
2011年09月02日 10:44:50
7楼
有的审图的会提这个,要设的话,就漏电时故障信号显示,不跳闸!
回复
liuzengyan
2011年09月02日 10:45:17
8楼
回复
zhangq_cai1
2011年09月02日 10:51:32
9楼
应该设~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~剩余漏电那本规范里面讲了,潮湿场所都应该设,也就是室内排水泵也得设。你所考虑的也是个问题。还是按规范吧。
回复
youranbinglan
2011年09月02日 11:12:03
10楼

支持下
回复
tianshaoyi
2011年09月02日 11:19:26
11楼
1.该设。
2.跳闸说明线路有问题,没有问题会跳吗?有问题不跳闸反倒危险!