一个小区设置有室外消防供水管道,室内消火栓连接到此管道上,另外设置生活给水管道,我将室外消火栓连接到室外消防供水管道上,可是审图专家竟然给我判定为是一条错误,呜呜,冤啊!因为我不知道是哪个地方错了,手头的规范上也查不出来,大家帮帮我!
一个小区设置有室外消防供水管道,室内消火栓连接到此管道上,另外设置生活给水管道,我将室外消火栓连接到室外消防供水管道上,可是审图专家竟然给我判定为是一条错误,呜呜,冤啊!因为我不知道是哪个地方错了,手头的规范上也查不出来,大家帮帮我!
12楼
依我的理解你是把室内外消防管网共用了(如果室内外管网连接时没设止回阀的话)。
回复
13楼
楼上的说得对,如果消防进户管不设止回阀的话,那肯定室外消火栓是设在生活给水管上面的,如果设在消防管网上,那就成了一个无用的循环,这个道理大家都该懂。如果每根进户管都设止回阀,应该可以设在消防管网上,但那样的话,水泵接合器的数量会大大增加(如果是小区的话)。
回复
14楼
当然有问题。
你的设计好像室内、外同时使用一套临时高压系统,这个应该没有什么问题。
问题是你的水泵扬程应该是在任何建筑最高处,120m水带上水枪的充实水柱是10m。见低规8.1.3条。
还有室外管网的过水能力要达到室内外消防总流量。
这条虽然不怎么合理,但是是规范!!!
回复
15楼
室内消火栓管接在室外消火栓管网上,这是什么系统,
常高压系统吗?要不室内消火栓管干嘛要接到室外消火栓管网上。
要不就是室内室外消火栓共用系统???那压力如何解决??室外
也做成临时高压系统,那消防泵应该满足室内外消火栓栓水量。