一个小区设置有室外消防供水管道,室内消火栓连接到此管道上,另外设置生活给水管道,我将室外消火栓连接到室外消防供水管道上,可是审图专家竟然给我判定为是一条错误,呜呜,冤啊!因为我不知道是哪个地方错了,手头的规范上也查不出来,大家帮帮我!
一个小区设置有室外消防供水管道,室内消火栓连接到此管道上,另外设置生活给水管道,我将室外消火栓连接到室外消防供水管道上,可是审图专家竟然给我判定为是一条错误,呜呜,冤啊!因为我不知道是哪个地方错了,手头的规范上也查不出来,大家帮帮我!
2楼
1.30L/S,
2.室外生活给水管网就是小区生活给水干管,连接市政管网的。
3.专家判断的理由不敢问,一问就是整个设计不合格了,只好自己解决。郁闷!
回复
3楼
我更郁闷了!
回复
4楼
有无消防,生活等供水泵?
回复
5楼
我们这里一般设在生活给水管上!
回复
6楼
看看室内消火拴管道布置原则,室内消火拴系统应形成一个整体循环,整个系统再与室外管道相连。如果只有几个的话(看规范),则允许直接从室外管道接出。
回复
7楼
主要看你的室外消防供水管的水是从哪里来的,如果是从消防水泵出来的常高压管道等,室外消火栓接到他的上面应该是错的,这时候,室外消火栓应该接到生活给水管道上面。
回复
8楼
一般室外消火栓是接到生活给水管网上的,而小区内的室外消防管网如果设计严格的话,一般也是要加泵房的。
回复
9楼
规范上并未明确规定,我认为接到任何一根供水可靠,压力大于0.1Mpa的管道上均可,我不同意鸿业GPS的观点,不管是临时高压制还是常高压制,都没有问题,但是水泵的供水能力要满足室内消防外水量,欢迎来信xxt.hbs@scivic.com.cn
回复
10楼
消防设计看来要理清一下,希望各位高手“点线面”把要点列出来,等级重点说普通办公楼(有空调系统),普通小区的,从接管---》》》验收。把经验拿出来分享一下,时过几年,幸福也许能找到更多理由,
回复
11楼
室外消火栓设在室外给水环管上(规范要求室外给水管需做成环管以满足消防要求)
回复