【求助】关于35KV变压器二次侧接线问题
xingxh1974
xingxh1974 Lv.4
2011年09月01日 11:51:21
来自于变压器
只看楼主

问一下各位专家,用35/6KV变压器二次侧如果用封闭式母线引进6KV室,过墙时还需要做穿墙套管吗?还有,假如二次侧接封闭式母线,对变压器二次侧有没有什么要求

问一下各位专家,用35/6KV变压器二次侧如果用封闭式母线引进6KV室,过墙时还需要做穿墙套管吗?还有,假如二次侧接封闭式母线,对变压器二次侧有没有什么要求
免费打赏
lingxuct
2011年09月01日 17:33:15
2楼
没见过封闭式6KV母线,主变低压侧室外用硬母线,过墙用穿墙套管,室内用母线桥,变压器套管与母线之间用软连接。
回复
y502x
2011年09月01日 21:52:14
3楼
墙洞开大一些,让封闭母槽直接穿过就不用套管。
回复
tflash
2011年09月02日 10:43:27
4楼
不用穿墙套管也要用绝缘子固定。对变压器二次侧无具体要求。
回复
wlszjs
2011年09月03日 17:09:59
5楼
封闭母线就不需要用穿墙套管了,不过,我建议6KV尽量不要用封闭母线,价钱死贵死贵的,散热效果也不好。如果变压器容量不是特别大,用电缆比较好。当然能够用母线桥也不错。
回复
zhangq_cai1
2011年09月05日 14:23:07
6楼
封闭母线就不需要用穿墙套管了,不过,我建议6KV尽量不要用封闭母线,价钱死贵死贵的,散热效果也不好。如果变压器容量不是特别大,用电缆比较好。当然能够用母线桥也不错。
同意楼上的观点
回复
xingxh1974
2011年09月07日 07:56:28
7楼
变压器容量有25000KVA
回复

相关推荐

APP内打开