vs1开关电路板
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2011年09月01日 06:58:22
只看楼主

同一变电站内的多台VS1真空断路器运行两年来,多次出现烧坏开关内部电路板的情况;操作频繁的烧坏的频率也相应的高.同型号产品在其他站使用未出现过此情况.请各位帮忙分析一下原因,谢谢

同一变电站内的多台VS1真空断路器运行两年来,多次出现烧坏开关内部电路板的情况;操作频繁的烧坏的频率也相应的高.
同型号产品在其他站使用未出现过此情况.
请各位帮忙分析一下原因,谢谢
免费打赏
a13901458888
2011年09月01日 07:22:31
2楼
没有看到现象怎能说出本质?
回复
zhd102288
2011年09月01日 17:43:35
3楼
现象我也没看到,就是别人过来咨询,讨论一下有哪些可能性
我个人觉得可能是直流电源可能有问题
回复
zhd102288
2011年09月05日 21:03:01
4楼
回复
chintclf
2011年09月07日 15:03:33
5楼
可能为工作电源问题,也可能为电路板上电子元件批量出现问题。
回复
zhd102288
2011年09月08日 19:46:07
6楼
基本可以排除元件的问题,因为后来换上的不是同一批次;而同批次的产品用在其他地方未出现此故障情况。
回复
xjcjt
2011年11月29日 09:13:55
7楼
把详细的图纸发来,分析一下
回复
xjcjt
2011年11月29日 09:15:00
8楼
我处理过这样的故障,处理后在没有出过类式问题。
回复
jianghongyue
2012年02月29日 13:31:32
9楼
如果没有机械故障 的情况 一般都是过电压引起的 你买我厂的就没有问题了 0419-3306601 IMG_0076.jpg
回复

相关推荐