由于变频使频率变小了,电机差动的电流互感器会受到影响,有什么办法可以解决的么?请高手回答一下,还有电机差动的电流互感器装在变频器输入端时,和电机中性点的电流互感器测出来的电流肯定不一样,为什么还有人说要装在输入端呢,因为变频器的输入电流跟输出电流肯定不一样的啊
由于变频使频率变小了,电机差动的电流互感器会受到影响,有什么办法可以解决的么?请高手回答一下,还有电机差动的电流互感器装在变频器输入端时,和电机中性点的电流互感器测出来的电流肯定不一样,为什么还有人说要装在输入端呢,因为变频器的输入电流跟输出电流肯定不一样的啊
2楼
引用一段《变频调速460问》
【问】在变频器内进行电流采样时,应采样输出电流还是输入电流或直流电流?
【答】根据采样目的而不同:
1.用于测量电动机工况应采样输出电流。
2.用于进行变频器的过电流保护应采样输入电流。
回复
3楼
变频器带的电机,没必要再装本体差动保护了(说实话,真没见过变频器下电机还有差动保护)。
变频器器是整流/逆变的过程,输入与输出的电流和频率不同,这是非常清楚的,没必要解说!
电流互感器是设计在50HZ的,非工频电流用互感器测量,误差必然增大,也没必要解说!
回复
4楼
变频器负载电流的测量,如果在负载侧测量,一直困扰电气设计人员,原因有以下一些原因:
1.众所周知的频率改变。正如区管所言,电流互感器是设计在50HZ的,变频器输出频率在近1:100范围变化中,互感器的测量,已缺少参考意义了。
2.尽管会引入“平波电抗器”等元件,但变送器输出波形中,并非纯净的正弦波。换言之,在50HZ以外,还叠加了许多其他频率的正弦波--谐波。
如何克服这些原因,成为能否准确测量负载电流的基础。
回复
5楼
这个问题希望大家继续讨论下去。
回复
6楼
呵呵,带变频器的电动机是不用差动保护的。
回复
7楼
带变频器的电动机是不用差动保护的,咨询过高压变频器厂家,上端保护只保留速断即可!
回复