南方 云南 冷负荷和热负荷一般按照每平米多少W估算?
cctvbbn
cctvbbn Lv.3
2011年08月31日 22:31:51
来自于通风排烟
只看楼主

南方 云南 冷负荷和热负荷一般按照每平米多少W估算?恒温恒湿空调,装在云南 ,在一个没有窗户的防暴建筑屋内,面积900平方米左右

南方 云南 冷负荷和热负荷一般按照每平米多少W估算?


恒温恒湿空调,装在云南 ,在一个没有窗户的防暴建筑屋内,面积900平方米左右
cctvbbn
2011年08月31日 22:32:30
2楼
高度4.8米,吊顶高3.3米
回复
cctvbbn
2011年08月31日 22:35:04
3楼
本项目布置管,主管选用10m/s风速合适么?只支管选用2m/s,大家给点意见和建议,谢谢了,一直都在做严寒地区的,这种热带的温带地区的很少做
回复
cctvbbn
2011年08月31日 22:37:49
4楼
由于我里面有发热设备,冬季和夏季送风量不同,是不是要选用那个电动可调的风口?选哪样的比较好?谢谢大家的支持?
有样板的可以发一个给我 11751913@qq.com
回复
snail_yin
2011年09月01日 08:35:45
5楼
为什么总是有人问这种指标的问题,为什么不能自己算一算呢?
回复
lingxing1
2011年09月01日 09:34:40
6楼
特殊区域负荷指标的问题,楼主是问不出的,即使有人回答,也只能参考,是不一定准确的,而且楼主提到有发热设备,这些都有不定因素,比较简单的方法,用负荷软件算一下就知道了。
回复
zhao5381336
2011年09月01日 09:37:29
7楼
为什么不能自己算一算呢?
回复
xcool526
2011年09月02日 22:14:10
8楼
每平80W就行啦,广西防城港的一个国家糖库就这样的,用的是螺旋风管及椭圆螺旋风管。
回复
cctvbbn
2016年04月10日 22:37:36
9楼
snail_yin 发表于 2011-9-1 08:35 为什么总是有人问这种指标的问题,为什么不能自己算一算呢?我是算过得,问指标只是作为当地法规了解一下,不至于审图的时候问的一塌糊涂,
回复
cctvbbn
2016年04月10日 22:39:16
10楼
zhao5381336 发表于 2011-9-1 09:37 为什么不能自己算一算呢?请不要直接批评人,肯定是计算,并且也是提供计算书的 但是毕竟要项目审查 对当地的法规不了解 如果有相关的规定肯定是要遵守的
回复
cctvbbn
2016年04月10日 22:39:52
11楼
xcool526 发表于 2011-9-2 22:14 每平80W就行啦,广西防城港的一个国家糖库就这样的,用的是螺旋风管及椭圆螺旋风管。谢谢,谢谢你对我的帮助
回复

相关推荐

APP内打开